(五)消防设施损坏停用整治要求、检查标准和方法 整治要求 检查标准 检查方法 1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的,必须及时维修,恢复系统正常报警功能. 火灾探测器 火灾探测器探测到烟气后,向火灾报警控制器发出火警信号. 将火灾报警控制器置于 手动 状态,采用发烟装置(可采用烟枪、蚊香或香烟来模拟烟雾)向感烟探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示. 手动火灾报警按钮 按下手动火灾报警按钮后,向火灾报警控制器发出火警信号. 将火灾报警控制器置于 手动 状态,按下手动火灾报警按钮,查看手动火灾报警按钮报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示. 火灾报警控制器 火灾报警控制器各元件应能正常显示,无故障、屏蔽显示,主备电源应能自动切换. 检查声、光、显示器元件和时钟是否显示正常,打印机是否处于开启状态;

关闭火灾报警控制器主电源,观察备用电源能否启动供电;

检查是否存在屏蔽、故障、监管、反馈等信号,反馈和监管信号要逐一说明原因. 2.消防水泵控制柜处于手动控制状态的,必须立即整改,将控制柜设置为自动控制状态,并张贴明显标志. 消防水泵控制柜上的水泵控制按钮应设置在 自动 档. 日常巡查,检查消防水泵控制柜上的水泵控制按钮设置状态,如不在 自动 档,应立即旋至 自动 档. 3.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的,必须及时维修,恢复系统正常联动功能. 自动喷水灭火系统 消防水泵接到火警确认信号应立即启泵并正常工作. 1.打开湿式报警阀试水阀门,消防水泵应能自动启动. 2.消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘应能直接启、停消防泵. 防火卷帘 防火卷帘应完好,接到下降信号后,应能正常启动降落;

电动故障时,应能手动下降. 检查导轨内是否有妨碍卷帘下降的障碍物;

手动机构是否有效;

无机纤维复合防火卷帘特别注意其折叠部位是否存在开线等不完整情形. 机械防烟系统 接到火灾确认信号能正常启动. 同一防火分区内的火灾探测器或手动火灾报警按钮等累计两个报警信号触发送风口和送风机启动. 机械排烟系统 同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,触发排烟口、排烟窗和排烟阀开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统. 4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的,必须及时维修,恢复系统正常供水功能. 消火栓系统、自动喷水灭火系统的主要阀门应悬挂 常开 常关 等标识标牌,并按悬挂要求将阀门置于 常开 常关 状态. 1.日常巡查,检查消火栓系统、自动喷水灭火系统上各阀门的开闭状态,确保按照设计要求,阀门应处于其设计状态. 2.打开自动喷水灭火系统末端试水装置,系统应能自动启动. 3.连接消火栓出水口、水带和水枪,打开消火栓出水口阀门,应能正常动作且出水压力符合要求.

(六)电动自行车违规停放充电整治要求、检查标准和方法 整治要求 检查标准 检查方法 1.电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的,必须及时搬离、清理,严禁进楼入户. 建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域和居民住宅楼、员工宿舍等人员居住场所无电动自行车存放及充电.电动自行车应至专用充电区域充电,不应在户内充电及将拆卸后的电池带入户内充电,也不应从户内飞线向电动自行车充电. 1.加强日常巡查,物业服务企业、村民委员会、居民委员会应落实网格化巡查工作,对发现将电动车停放公共区域和拆卸电池带入户内充电的行为进行劝阻,对不听劝阻的及时报告有关主管部门. 2.物业服务企业、村民委员会、居民委员会应开展防范常识宣传和典型火灾案例警示教育,与居民、员工签订电动自行车不入户充电协议. 2.居民住宅楼、员工宿........