编辑: sunny爹 | 2019-07-04 |
3 第2卷 质量目标
9 第3卷 编制依据
13 第4卷 设计深化管理
18 第5卷 合同管理
28 第6卷 工艺管理
31 第7卷 物资管理
34 第8卷 检验和试验
43 第9卷 不合格品控制及纠正、预防措施
72 第10卷 文件资料管理
92 第11卷 保证工程工期措施
95 第12卷风、雨季施工措施
96 第13卷 文明施工管理
97 第14卷 与土建总包的工作划分及配合
122 第15卷 施工方案编制审批程序
125 第16卷 蒸汽系统施工方案
137 第17卷 给排水(空调水管)施工方案
143 第18卷 动力系统(强电)施工方案
159 第19卷 照明系统(强电)施工方案
168 第20卷 楼宇自控系统(弱电)施工方案
171 第21卷 消防喷洒系统施工方案
185 第22卷 焊接过程施工方案
195 第23卷 保温工程施工方案
198 第24卷 机电工程系统调试方案
212 工程概况 FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程位于FZ 市新权南路,属新建工程项目.
业主(建设单位):FZ 香格里拉酒店有限公司 工程总承包单位:与业主签订总承包FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程的承包单位 监理公司:与业主签订监理FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程的监理单位 建筑师(设计单位): 结构工程师: 机电设备工程师: 估算师: FZ 香格里拉酒店供应及机电系统工程由地下室及地面26 层建筑组成.供应机电及安装系统工程由空调部分,包括制冷主机、控制系统、动力系统、燃油系统、楼宇自动控制;
电气部分,包括高压系统、发电机等;
消防部分;
给排水部分,包括煤气及游泳池系统;
弱电部分的组成,工作内容包括供应、安装、调试及保养. 业主给定的工程总工期为总包单位进驻现场开始施工起,即2002 年12 月1 日开工起515 个公历天内完成全部机电设备安装工程,并交付使用.整个工程分为5 个阶段分期交工,具体交工期要求如下: 酒店第一部分:由开工起在404 个公历天内交付使用.该部分主要包括: B1 全部后勤、行政区域,包括但不限于
1、行政部
2、人事部
3、采购部、收货部
4、工程部
5、管家部
6、培训部
7、诊所
8、更衣室
9、理发室
10、垃圾站
11、卸货平台
12、库房
13、公共走道
14、配餐间
15、服务电梯2 部L1 全部后勤、行政区域、包括但不限于
1、前台办公
2、电话交换器
3、电话总机
4、电话机房―进线室
5、职工餐厅
6、职工餐厅
7、F&
B 库房
8、保安办公室
9、消防中心
10、后勤走道
11、后勤楼梯
12、开闭所
13、变配电室
14、发电机房
15、值班室
16、电气系统 酒店第二部分:由开工起在435 个公历天内交付使用.该部分主要包括: B1 设备系统及机房
1、消防水池
2、消防泵
3、锅炉系统
4、通风系统
5、洗衣部
6、排水系统、化粪池 L1
1、咖啡厅厨房
2、主厨房 L2
1、中餐厅厨房
2、热交换站
3、全部后勤、行政区域 L3
1、全部后勤、行政区域 酒店第三部分:由开工起在464 个公历天内交付使用.该部分主要包括:
1、给水系统
2、空调机房
3、空调主机系统
4、全部电梯、扶梯
5、L1―L2,全部精装修功能部位
6、L10―L14 层全部客房
7、L4 声光控制室
8、L4 全部后勤、行政区域 酒店第四部分:由开工起在495 个公历天内交付使用.该部分主要包括: