编辑: sunny爹 | 2019-07-04 |
1、L3 宴会厅、宴会前厅、多功能厅、商务中心
2、L15―L21 全部客房
3、原形商场
一、二层
4、室外排水和道路工程 酒店第五部分:由开工起在515 个公历天内交付使用.该部分主要包括: 所有未包括在第一至第四部分的全部后勤、行政区域和全部精装修工程、全部室外工程和环境工程. 各主要安装系统如下: 1. 空调部分,包括制冷主机、控制系统、动力系统、燃油系统、楼宇自动控制 1) 主要设备:3 台500 冷吨离心式冷冻机、4 台冷冻水泵、3 台690 冷吨冷却塔、4 台冷却水泵. 2) 客房楼层空调系统:主要有盘管风机、新风机、排风机、风管及两管制空调水系统、排凝系统组成. 3) 裙楼层空调系统:主要有空调风机组、盘管风机、新风机、排风机、风管及两管制空调水系统、排凝系统组成. 4) 排烟系统 5) 蒸汽系统:3 台2t/h、压力1.0MPa 全自动蒸汽锅炉,热交换器,锅炉水处理系统等组成. 6) 燃油系统:2 台地下油罐及相应的输油系统组成. 7) 各空调单元采用冷暖电动二通阀、恒温调节器、三速及冷暖选择设备等控制系统组成. 8) 电气装置:10kv 变配电室,电压动力系统等. 2. 电气部分,包括高压系统、发电机等 1) 高压系统:2 台10/0.4kv 变压器,高压隔离开关、变配电控制柜等. 2) 低压配电系统:由控制柜、母线、电缆、照明、用电器具等组成. 3) 备用发电系统:2 台BS800 柴油发电机组及其附属设施. 4) 防雷、接地系统:分为电气接地、防雷接地、电话接地、弱电接地、电脑接地系统. 3. 消防部分 1) 自动喷淋系统:含喷淋管道,喷头,喷淋水泵及与市消防系统连接口(指外管和水泵接合器)等. 2) 室内、室外消火栓消防系统:消防管网、消防箱、室外水泵接合器,手提灭火系统. 3) 智能火灾报警系统:报警控制柜、总线系统、编码报警器、编码探测器. 4) 气体灭火系统:七氟丙烷灭火系统. 5) 防火隔断:防火卷帘门. 6) 消防系统控制:将以上各系统连锁的控制系统. 4. 给排水部分,包括煤气及游泳池系统 1) 生活给水系统:水泵、管道、水处理系统. 2) 热水系统:热交换器、水泵、管道. 3) 雨水系统:管道、雨水收集系统. 4) 排水系统:污水泵、管道、卫生器具. 5) 燃气系统:管道、燃气设备. 6) 游泳池:水泵、管道、水处理系统. 5. 弱电部分 1) 空调系统:DDC 控制系统、记录和调节系统. 2) 供电装置及公共照明:证明控制、记录. 3) 给排水控制:给水和排水系统监察、记录、控制. 4) 蒸汽系统:蒸汽系统监察、记录. 根据标书的要求,本期工程为机电总承包(机电供应及安装)工程,包括以上全部系统的安装,并包含全部设备、材料的供应和设计深化,并负责投运,实际为交钥匙工程.本施工方法说明书亦按标书的要求进行编制.若业主确定由我司承包,则在合同签订后的20 日内,完成与土建总包单位的协调,并提供最终的施工方法说明书,报业主、监理和总包单位审批,我们将按批准的施工方法说明书组织工程施工. 质量目标 按照标书的要求,本工程质量应按国家和FZ 市现行的质量评定标准和设计、施工验收规范执行,达到优良水平.
1、质量目标 我公司的质量方针为:企业管理的一切工作,都从保证工程质量出发,面向市场的所有服务,均以满足顾客需要为准. 我公司的质量目标为: 坚持履约守信,年度合同履约率达100%;