附件2 2018年全省勘察设计质量检查意见表 序号 项目名称 检查意见1秦安县陇城中学教学综合楼

(一)建筑专业

1、节能设计中应明确围护结构各部位保温材料及外窗的主要性能指标;

应补充围护结构各部位传热系数限值,节能设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.

3.1条规定.

2、设计说明中应补充下列部位必须使用安全玻璃:面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗、公共出入口、门厅等部位,应符合《建筑安全玻璃管理规定》第六条.

(二)结构专业

1、活荷载取值中,未列入栏杆的施工检修荷载标准值―― 荷载规范 第5.5.2条规定.

2、绿色建筑设计内容不完善,缺预拌混凝土(宜采用预拌砂浆)的要求,不满足甘肃省绿色建筑审查要点中结构专业设计内容的要求.

3、抗震等级为一级,基础之间没有设置连系梁,不满足 抗规 第6.1.11-1条的要求,可加强标高-0.100层梁及以下框架短柱的构造.

4、独立基础采用整片处理的人工垫层,软弱下卧层计算数据有误,与设计图不一致,须复核并补充地基变形验算,控制基础之间的沉降差满足规范要求.

(三)给排水专业

1、本项目给水由村镇供水管网供给,室外消火栓由室外消防管网供给,应说明室外消防管网供水水源.

2、补充消防软管卷盘长度设计说明.

3、化学实验室废水如何处理达标,应有设计措施说明.

(四)暖通专业

1、室外气象参数中最大冻土深度51cm有误.

2、节能专篇第五.4条围护结构的窗墙面积比,外墙、外窗、屋面传热系数均与节能计算报告不符.

(五)电气专业

1、材料表中吸顶灯光源功率为为60W,不符合照明节能的技术要求,参见《建筑照明设计标准GB50034-2013》3.2. 同时图纸设计灯具光源选型总体不规范.

2、设火灾自动报警系统图中,强弱电接口设计部分内容不统一,参见《火灾自动报警系统设计规范》4.10.

3、一层照明平面图中,消控室出口应直通室外,同时图纸中漏画电源箱, 参见《火灾自动报警系统设计规范》3.4

4、应注意材料表中所有插座为安全型,空调插座遗漏.

(六)岩土勘察

1、等效剪切波速值估算185m/s,判别标准为250-500 m/s,互相矛盾.

2、地基土的均匀性评价中,根据《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017中8.23条,该场地地层分析,场地地基土水平,垂直方向均匀性好,应判定为均匀地基.

3、根据《岩土工程勘察文件技术审查要点》中对于勘察报告签章要求,剖面图、柱状图均应加盖注册章和出图章. 序号 项目名称 检查意见2陇南紫翔房地产开发有限公司紫翔小区1#楼

(一)建筑专业

1、节能设计中应明确围护结构各部位保温材料及外窗的主要性能指标;

应补充围护结构各部位传热系数限值,节能设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010第4.2.2条规定.

2、设计说明中应补充下列部位必须使用安全玻璃:面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗、公共出入口、门厅、7层及7层以上建筑物外开窗等部位,应符合《建筑安全玻璃管理规定》第六条.

(二)结构专业

1、活荷载取值中,未列入栏杆的施工检修荷载标准值―― 荷载规范 第5.5.2条规定.