5、一层楼梯梯段(下平段)未设滑动支座,相应一层框架梁的配筋构造设计,不满足 省抗规 第6.2.7-2条的要求,亦可与建筑专业协调,将梯段改为上平段.
(三)给排水专业
1、补充保证室外消火栓栓口压力保的设计措施.
(四)暖通专业
1、说明四.3.7)条中架空楼板传热系数的限值0.6W/m2.K有误,应为0.50W/m2.K.
2、说明第五.3条消控室采用分体式空调供暖,图纸中为蓄热式电散热器,应核实修改.补充电散热器的电气安全性能及热工性能应满足的使用要求及有关规定.
(五)电气专业
1、建筑物电子信息系统雷击电磁脉冲防护等级应为C级,参见《民用建筑电气设计规范》11.9.1.
2、一层设计有厨房,核实厨房能源形式,如采用燃气应设置可燃气体浓度报警系统,参见《火灾自动报警系统设计规范》8.1. 序号 项目名称 检查意见4舟曲县人民法院巴藏人民法庭建设项目
(一)建筑专业
1、节能设计中应明确围护结构各部位保温材料及外窗的主要性能指标;
应补充围护结构各部位传热系数限值,节能设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条规定.
2、设计说明中应补充下列部位必须使用安全玻璃:面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗、公共出入口、门厅等部位,应符合《关于印发的通知》发改运行(2003)2116号第六条.
3、该项目为法庭建筑,建筑的公众流线、法官流线及羁押人员流线不应交叉;
功能用房的设置应符合法庭建筑的功能要求.
(二)结构专业
1、独立基础高度600,配Φ12@150钢筋,配筋率不足0.15%,不符合GB50007-2011第8.5.2条的规定.
2、楼梯间短柱KZ
9、KZ
13、KZ21剪跨比小于2.0,箍筋未见全高加密,且配箍率不足1.2%,不符合GB50011-2010第6.3.9条的规定.
(三)给排水专业
1、本工程为人员密集场所,应设置消防软管卷盘系统.
(四)暖通专业
1、本工程气候分区属严寒B区,未设计供暖设施,根据《供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第5.1.2条及5.1.5条规定,如果室外气象参数参照的地区累年日平均温度≤5℃的日数≥90天时应设置供暖设施;
严寒地区的公共建筑在非使用时间内,室内温度应保持在0℃以上.
(五)电气专业
1、材料表中灯具光源部分功率指标缺失,设计节能控制性不足,参见《建筑照明设计标准GB50034-2013》3.2.
2、一层有一个出口遗漏疏散标志灯和应急灯
3、核定四层厨房能源形式,如为天燃气或煤气应设置可燃气体浓度报警系统,详见《火灾自动报警系统设计规范》8.1.
(六)岩土勘察
1、勘察报告P6页5节土腐蚀性评价中,各种离子含量上标、下标标识不正确.
2、场地标准冻土深度未提供,应按《岩土工程勘察规范》甘肃省标准执行. 序号 项目名称 检查意见5两当县2017年棚户区改造安置楼建设项目
(一)建筑专业
1、节能设计中应明确围护结构各部位保温材料及外窗的主要性能指标;
应补充围护结构各部位传热系数限值,节能设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条规定、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010第4.2.2条规定.
2、设计说明中应补充下列部位必须使用安全玻璃:面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗、公共出入口、门厅、7层及7层以上建筑物外开窗等部位,应符........