编辑: 赵志强 | 2019-07-04 |
0 ,测试灯熄灭,并把地线连接好;
2) 设定测试电压范围;
3) 设定漏电流测试所需值;
(A) 按下预置开关;
(B) 选择所需电流范围档;
(C) 调节所需漏电流报警值;
(D) 预置开关恢复常态;
4) 手动测试: (A) 将定时开关置为关状态,按下启动钮,测试灯亮,将电压调节钮旋到需要的指示值;
(B) 如果被测物体超过规定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警.超漏指示灯亮,此时被测物为不合格,按下复位键,即可消除报警声;
5) 定时测试: (A) 定时开关置为开状态,调整时间编码器数值,设定所需测试时间值;
(B) 按下启动钮,将电压调到所需测试值;
(C) 如定时到,测试电压被切断,测试灯熄灭,则被测物为合格,若电流过大,不到计时时间, 超漏灯亮,蜂鸣器报警,被测物为不合格,按下复位键,即可消除报警声. 6)遥控测试 插上遥控插头,按下高压棒上的开关,高压棒上的指示灯亮,同时测试灯亮,将电压调到所需测试值;
如要复位,松开高压棒上的开关即可. 7) 应用举例 A) 电器整机电气强度(耐压强度)试验 按图三将耐压仪与被测整机连接,接通被测整机电源开关,根据被测整机产品标准设置漏电流报警值,然后再按4条或5条所进行测试.如若被测整机产品标准没有规定具体漏电流报警值,则推荐按下式计算 : Iz=Kp(U/R)1) 式中:Iz-----漏电流报警值,A;
U-----试验电压,V;
R-----允许最小绝缘电阻值, Ω;
Kp-----动作系数,一般取1.2--1.5 例如:某电器规定其最小绝缘电阻为2 x
1000000 ,试验电压为1500V,按(1)式,则Iz=Kp(U/R)=(1.2--1.5) x (1500/2000000) =(1.2--1.5) x 0.75 x 0.001≈1mA B) 变压器或电机电气强度(耐压强度)试验 按图四将耐压仪与被测变压器或电机连接,根据被测变压器或电机技术指标设置漏电流报警值,然后再按4条或5条所示进行测试.如若被测变压器或电机技术指标没有规定具体漏电流报警值,则推荐按(1)式计算后设置. 五. 使用注意事项: (1) 操作者必须戴绝缘橡皮套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险;
(2) 仪器必须可靠接地;
(3) 在连接被测体时,必须保证高压输出
0 及在 复位 状态;
(4) 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
(5) 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
(6) 尽可能避免高压输出端与地短路,以防发生意外;
(7) 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
(8) 排除故障时,必须切断电源;
(9) 仪器空载调整高压时,漏电流指示有起始电流,属正常,不影响测试精度;
(10) 仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放;
(11) 仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定, 合格后,方可继续使用. 六. 校准与维修: (1)校准 1. 电压校准 A) 仪器处在复位模式,电压调节钮逆时针旋到底;
B) 将高压表与耐压仪连接好;
C) 按下启动钮,调整电压输出钮,使高压表的读数为表1所示的检测点数值(常选用满量程值)调整相应的电位器, 使表头指示与高压表指示的误差满足技术要求. 表1 电压范围 电位器 检测点 误差精度 AC/DC (kV) 1.5 kV W4(AC) W5(DC) 0.5;
1;
1.5(kV) ±5%
3 kV W4(AC) W5(DC) 1;
2;
5(kV)
5 kV W4(AC) W5(DC) 1;
3;
5(kV)
2、漏电........