编辑: NaluLee | 2019-07-04 |
一、概述 以前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷.
在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响,测量偏差大,掩盖了真实的接触电阻值.因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定,以保证准确度. 本回路电阻测试仪采用微型单片机控制,人性化汉字界面显示,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备;
其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A/200A/300A/600A直流,可在100A/200A/300/600A电流(测试选择挡位)的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,首创测试时间设置!!!, 首创测试大电流断线自动识别!!!采用液晶显示测试电流值及测试电阻值,可以打印输出,具有232接口.该仪器测量准确、性能稳定,操作方便.适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求.
二、技术性能及特点
1、测量范围:1-2000?Ω 分辨率:1?Ω或0.1?Ω
2、测量电流: 直流100A/200A/300A/600A(可转换)
3、测量精度: 0.5%±5个字
4、显示方式: 大屏幕汉字液晶
5、电源: AC220V 50Hz
6、最大输出电压: DC 5V/10V
7、标准输出电流: DC 100A/200A/300A/600A
8、测试电流100A/200A(100A/200A/300A)可现场转换(相应型号).
9、本机电压/电流线不分方向,可任意接线.
10、测试时间设置范围:1D99S
11、首创测试大电流断线自动识别!!!
三、工作原理 本测试仪直流100A/200A/300A、600A输出电源采用开关电源逆变技术,脉宽自动调制方法调节电流,使之达到恒流100A/200A/300A/600A输出.同时测量输出端的电压值,利用欧姆定律R=U/I,从而得到被试品的电阻值.
四、测量接线图: 测量时的接线原理图如图所示,本测试仪配备的测试夹可同时完成100A/200A/300A/600A电流输出和监测输出电压的双重功能.测试线上的粗线为电流输出线,可向被试品提供100A/200A/300A/600A直流电流;
测试线上的细线为测量输入线,可将被试品两端的电压送入测量仪,从而转换成电阻值显示出来.由于测量的是微电阻值,为使测量准确,必须特别注意:测试夹的位置必须尽量靠近被试品的测量点,并将被试品夹紧,这样,测量出来的值才可靠.
五、测量步骤 1.将测试线与仪器接好,夹好被试品. 2.连接好地线(也可将接地线夹子夹住箱子提手金属部分)!!! 3.插上220V电源,打开电源开关,正确输入时钟后,按OK键进入测量界面(如不正确输入时钟则打印测试日期不正确). 4.正确选择测试电流档位,确认无误后再按OK键开始测量. 5.如果测量电流达不到100A/200A/300A/600A,或者为零,则应检查所接回路接通状态是否良好. 6.如果一次测量时间太长,电源过热,会进行自动保护.可将电源关闭一段时间(约10--20分钟),使电源冷却,方可重新使用. 7.一次测量完毕机器显示测试结果,此时按+键打印,按OK键重测. 8.必须在开始测试前选择测试电流档位! (带电流选择机型) 9.两次测试时间间隔不小于30秒. 10.建议测试三次取平均值(由于表面油污或接触不良等导致测试值偏差).