编辑: sunny爹 | 2019-07-04 |
6 剪力墙 有
250、300厚等
7 转换层梁板 梁截面尺寸:600*600~1200*1750,转换板厚200mm,
8 塔楼 A、B栋塔楼板150mm,C栋塔楼板厚100mm,层高3.0m.
2、砼强度: 表一 结构部位 地下室 备注 侧壁、人防隔墙、柱C35 不包括A、B栋和C
1、C2栋地下室 梁、板、承台 C30 楼梯 C25 注:
1、柱和剪力墙砼标号见表二,地下室底板、侧壁及水池采用防水砼,抗渗等级为S10.
2、A、B和C
1、C2栋地下室柱和剪力墙砼标号见表二. 表二 结构部位 -2至1层 2层 3层 4至5层 6至7层梁C50 C30 C30 C30 板C30 C30 C25 C25 墙柱 C50 C50 C50 C45 C40 续表二 结构部位 8至9层10至11层12至32层 屋面一 塔层二至屋面二 梁C30 C30 C25 C30 C30 板C25 C25 C25 C30 C30 墙柱 C35 C30 C25 C30 C30
第三节 地质情况
1、场地内土层字上而下分别为:人工填土,层厚0.15―9.6m;
第四纪冲洪积层,层厚0.15―9.2m;
燕山期粗粒花岗岩;
强风化粗粒花岗岩,层厚7.9―29.6m;
中风化粗粒花岗岩,层厚0.3―5.2m;
微风化粗粒花岗岩,岩石新鲜、完整,层厚2.9―6m.稳定地下水位埋深3.45―4.40m.地下水主要赋予于第四纪冲洪积层,第四纪残积层和基岩裂隙中,属空隙―裂隙水类型,主要靠大气降水补给.地下水对砼具有中等腐蚀性,需按岩土工程勘察规范进行二级防护.
2、场地土类型属中软场地土,建筑场地的场地类别为Ⅱ类,场地卓越周期为0.264秒.
第四节 工程特点
1、现场基坑土方开挖已完成,已作好基坑支护,进入现场施工时注意观测护壁变形情况,如变化较大要及时向工程监理及甲方反映情况,并及时根据甲方意图处理.
2、本商住楼塔楼为剪力墙结构,垂直度要求高,模板量较大,施工难度较大.
3、因为地下室防水、屋顶防水、厨房间防水工程量既大又繁杂,作好防水工程是一大特点,尤其是地下室的砼自防水工程更应引起重视.
4、建筑结构体型较为复杂,周边曲折多变,给施工中的放线定位及支模带来一定的难度.
5、工作面繁杂:由于工期较紧,外墙装修和室内装修将与安装工程,土建工程同步进行,必须合理规划,协调好各部份工作的交叉.
6、塔楼与塔楼之间及每栋塔楼层与层之间结构基本相同,为流水作业提供了方便.
7、该工程塔楼设有转换层,特大梁施工是本工程一大特点,由于施工难度大,要求高,尤其是二次浇注梁,应引起全体施工人员高度重视.
第三章 施工部署
第一节 施工组织机构 我公司将以 质量第
一、用户至上、守信创新 为宗旨,发扬艰苦奋斗,开拓创新的企业精神,以合同为依据,以工程项目为中心,建立有效的管理体........