编辑: 被控制998 | 2019-09-10 |
一、货物需求一览表: 序号 项目名称 规格型号 单位 数量 备注
1 回转式螺杆压缩机 型号:Q=0.
8m3 /min P=0.7Mpa N=7.5kw 套2配干燥器等(成套设备)详见V型滤池给水-10,推荐品牌为:浙江开山、睿昊、葆德
2 储气罐 型号:φ800,V=1.0m3 P=1.0Mpa 套13有机玻璃盖板 规格:2600x2850 厚度10mm m2 29.64
4 规格:1400x800 厚度10mm m2 3.36
5 规格:800x700 厚度10mm m2 43.12
6 规格:1000x650 厚度10mm m2 2.6 注:
1、采购单位对采购产品推荐品牌的项目,投标人所投产品是非推荐品牌的, 所投产品主要参数标 准须高于或相当于推荐品牌主要参数,以产品检测报告为准,投标时提供检测报告复印件.
2、以上数量仅为参考数量,具体数量以甲方书面通知的供货数量为准.
3、投标人投标报价时须按上表数量进行报价,若有缺项漏项及减少货物数量,将否决其投标文件.
4、本技术规定不得被认为是详尽无遗的,无论规定与否,承包人应提供所有买方未提及的必要元件、器件、附件、设备和材料等,并在投标报价表中一一列明.
5、本项目投标人负责把采购货物运送至业主指定位置,并负责卸货费用.
6、图纸详见附件.
二、设施技术要求 V型滤池设施 工作范围 投标人须提供包括人力、材料、施工设备等资源以完成对设备检验、试验、调试、试运行的指导、后期服务等工作. 资料提交(中标后提供) 供应商还须提交以下资料(但不限于此): A.样本;
B.设施装置的结构总装图,详细的技术规格,零件材料和防护涂层说明,以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求;
C.设备土建荷载;
D.ISO 9001质量管理体系认证,ISO 14001环境管理体系认证;
E.设备的安装、运行、维修手册(签订合同后提供);
F.配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件. 设备供货程序 投标人在设备的供货过程中需要满足本节的所有要求,包括供货时间、包装、运输、卸车等.
1、供货时间 所有采购设备(详见招标文件).若有个别设备因招标人工期要求等特殊原因,可在合同签订时另行约定. 进口设备供货期起止时间为:投标人合同签订生效起,到合格设备装船离港为止;
国内生产设备供货期起止时间为:投标人合同签订生效起,到合格设备运达设备安装地为止.
2、包装 任何装置和设备从生产厂家发出前应充分保护和包装以保证抵达工程现场时没有损伤.用于保护和包装的方式应能经受到工程现场和仓库的运输过程中可能遇到的各种状况,并根据各自的性质选择采用包装箱、板条箱或仅仅部分保护的运输形式. 所有装置组件应该按照装箱单清楚标注以便识别,装箱单应置于防水信封中放在每个包装箱、板条箱内. 每个包装箱和板条箱都应清楚的标明其重量、编号、头尾方向、运输标志和搬运说明或吊装标志.
3、运输 1)所有设备准备运输发货之前,所有的设备合格证明材料应齐全,以备设备到场后检查. 2)所有设备均应适当保护以避免运送期间由于时间延误造成损坏,直至交货完成为止. 3)运送期间,设备和部件应包装完好以免损坏或泄露.包装箱外面应标明净重、内容,装箱及卸载的正常步骤.应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简单.投标人应迅速更换被损坏和有缺陷的部件. 4)投标人应该监督所有设备的卸货,并承担卸货费用.投标人应该在主要设备到货之前4个星期向招标人提交完整的卸货步骤及保护措施以供批准.招标人的批准并不能免除投标人按照合同应负的责任. 5)投标人应该根据招标人指示,使所有运至现场的设备和部件有充足的储藏位置.所有设备的运输和储藏都应该离开地面,并应有防雨、防潮、温度变化、防灰尘污和污渍等保护措施. 6)投标人应该提供由不同设备的生产厂家培训过的经验丰富的合格人员以及按照合同要求整个现场设备的接受、运送到指定位置.
4、储存 无论何时何地,当装置和设备需要存放时,都应存放于室内干燥环境,并保持适宜的温度. 无论何时,当装置和设备在工程现场以外存放时,应在其上标注招标人的名称以及合同名称和编号. 投标人应按照厂商推荐安全和正确地存放装置和设备以及安装消耗材料. 投标人应指定其现场仓库的位置,并征得招标人的同意. 投标人应合理存放装置组件,以便于按计划顺序装置的再次取用. 堆叠的装置组件应该放置于有隔板的分散受力的支架上,且应安全地摆放.小的装置组件应装在合适的盒、箱中或放在架上,还应清晰地予以标注. 装置组件的搬运和存放应使其不会承受过量压力,以防止损坏其保护层. 投标人应该遵照生产厂商的包装和装置上关于吊索、链条和吊钩的使用和吊装位置的标注内容.
5、设备的检查和验收 招标人可以在设备的供货过程中进行对设备的检查和验收,包括在设备生产厂家、在设备到场、设备储存期间、或者设备安装前对设备进行检查和验收.
6、设备和材料存放点的管理 投标人应按照批准的格式,对须经质量控制的设备和材料,就订购、交付、发现破损、施工中丢失,或根据要求为多余等情况,进行详细的登记造册,并及时更新.招标人应可以随时查看这些记录.登记汇总表应按月递交给招标人. 设备检查及验收
1、工厂的测试及检验 招标人在生产过程中的一切适当时间有权在投标人所在地观察、检查和监督合同规定供应的一切材料工艺和所有的设备性能进行的试验.如设备在其它场所生产,投标人应为招标人取得对试验进行观察、检查及作证的权力,就像在投标人所在地一样. 运行测试和检验应按照合同条件在工厂进行时,投标人应按合同条款通知招标人准备检验的日期和证实测试. 当设备测试在国内进行时,投标人应至少提前14天书面通知招标人何时、何地、何种设备进行测试.证书齐全的试验结果报告应及时送交招标人.当设备试验在国外进行时,投标人应至少提前56天书面通知招标人.招标人将提前28天通知投标人是否要亲临监督试验情况,如果由于投标人的原因,试验未按原定时间或地点进行而导致招标人(或指派的代表)未能到场,该试验应在招标人(或指派的代表)在场的情况下重新做. 如果测试不在工厂内,应安排在其它地方测试,这个要求的任何变化应取得招标人同意,并由招标人书面通知. 如有试验未能通过,投标人应进行重复试验,且应在合适的时间内按同样规定和条件进行. 投标人应提供一份类似格式的测试报告,并交给招标人,类似格式包含产品要求的功能,详细叙述检验和测试要求,给出足够的证明文件. 测试和检验根据生产国技术要求和相关数据及标准进行,但至少应满足ISO标准、IEC标准的要求.工作范围应满足本规定的要求. 当测试和检验完成,使招标人满意,测试证明和曲线
图表等被验收后,招标人以书面形式批准接受,接到接受函,设备才能从厂里交货. 投标人应承担出厂前测试的全部费用. 投标人还应该根据某个制造商对每个具体设备的检测要求,以及适用的规范对设备的检测要求在制造厂内对设备进行检测.
2、货物到场检验 投标人提供的全部设备必须通过设备生产厂家内的检验和安装现场的验收. 现场验收:设备进入现场后由招标人技术人员(设备生产厂家配合)、当地质检局按技术标准规定作相应检验.检验结果符合标准规定方可验收.检验费由投标人负责. 在验收过程中,当发现一台某一部件的质量不合格,则应增加检查数量.凡是检查不合格的产品,投标人应负责修理或更换,由此延误了安装时间而造成的损失招标人有权要求赔偿. 设备到货经检查(包括海关检查及现场检查验收)发现损坏或不符合合同条款的要求,招标人有权提出更换、拒收和索赔的要求,由此所产生的费用和损失均由投标人承担.
3、第三方验收和检查 适当时,设施应经第三方检验,第三方包括但不限于:所有按照中国法律恰当审批的机构,包括但不局限于:环境机构、健康和安全机构、质检部门、电力部门、自来水公司等. 投标人应大力配合以上部门的检查,并承担自己相应的费用.
4、质量保证体系 投标人必须建立并执行一套完整的质量保证体系.它应涉及包括(但不限于):设计、采购、生产、施工、安装等在内的工程各个方面.该质量体系必须符合国际ISO9000系列标准.质量保证体系中关键的部分是监督投标人的供货(包括材料和服务).为确保项目的质量,投标人必须保证所有投标人都全面执行一套质量保证体系,并收到外部监督机构的监督和审查.
5、质量保证期限 设计的设备、材料应有长期使用期,适合长期24h的连续运转,且只需进行最少量的常规维护和检修,应尽可能不要求技术高的人员往来服务. 设备质保期为到达安装地检验合格后12个月.若部分设备超过商品质保期限需要另外计费,投标人应将费用计入投标总价,并在投标书中分项列出额外费用标准及详单,招标人拥有按此费用标准改动的权利. 柜式螺杆式空气压缩机 本设备安装由招标单位完成,投标人需提供安装指导. 工作范围 投标人须提供包括人力、材料、施工设备等资源以完成对柜式螺杆式空气压缩机的采购、运输、检验、试验、调试、试运行的指导、后期服务等工作. 适用标准(规范、规程)
1、制造所执行的的标准及规范 JB/T 7664―2005 《压缩空气净化》(术语) JB/T 10532―2005 《一般用吸附式压缩空气干燥器》 JB/T 10526―2005 《一般用冷冻式压缩空气干燥器》 JB/JQ209010---88 《冷冻干燥机技术条件》 CL/Y-08-2002 《生产设施管理程序》(质量手册) CL/Y-09-2002 《工作环境管理程序》(质量手册) CL/Y-13-2002 《采购控制程序》(质量手册) CL/Y-14-2002 《生产过程控制程序》(质量手册) CL/Y-16-2002 《产品的防护程序》(质量手册) CL/Y-20-2002 《过程的测........