编辑: huangshuowei01 | 2019-07-05 |
(一)电气线路和电气设备 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品,并与物流仓储场所的火灾危险性相适应. 2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱,工作人员离开库房应拉闸断电. 3.电表箱、配电盘(柜)应采用不燃材料制作,设置的短路、漏电等保护装置应完好有效,定期测试保护功能. 4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根.导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护措施完好有效,箱内不应堆放杂物. 5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象. 6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施. 7.库房内不应设置移动式照明灯具,灯具下方不应堆放物品,其垂直下方与储存物品的水平间距离不应小于0.5米. 8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护措施应完好. 9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内. 10.防雷、防静电设施应定期检查,接地电阻检测结果应符合规定.
(二)电气安全管理 1.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器. 2.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电. 3.库房内不应擅自拉接临时电线,不应停放电动车. 4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书. 5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品,并记录存档. 6.应制定电气安全操作规程并组织员工培训,应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练.
三、人员密集场所
(一)电气线路和电气设备 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品,并与人员密集场所的环境相适应. 2.电表箱、配电盘(柜)设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能. 3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根.导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护措施完好有效,箱内不应堆放杂物. 4.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象.多股铜芯线头应拧紧、搪锡,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡. 5.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施. 6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施. 7.电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离,不应被可燃物覆盖. 8.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好,电缆井防火门应锁闭并保持完好. 9.更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施. 10.使用移动插座取电时,用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配,不应违规使用大功率电气设备,不应擅自拉接临时电线.
(二)电气安全管理 1.营业结束时,应切断非必要电源. 2.场所内严禁超负荷用电,不应擅自拉接临时电线. 3.不应在场所内为电动车充电,不应停放电动车. 4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书. 5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品,并记录存档. 6.应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训,应制定电气火灾应急处置预案,并组织员工定期演练.