14、经设计回复:墙面纸面石膏板厚度有9.5mm及12mm;
天棚纸面石膏板厚度为12mm.
15、经设计回复:轻钢龙骨防火板隔墙的具体做法为:轻钢龙骨防火板隔墙厚100mm:12 mm防火石膏板+75mm(填50mm岩棉, 岩棉容重60kg/m3)+12防火石膏板;
轻钢龙骨防火板隔墙厚150mm:12 mm防火石膏板x2+100mm(填50mm岩棉, 岩棉容重60kg/m3)+12防火石膏x2.
16、经设计回复:治疗室、处置室、准备室、污洗室等空间内的医疗操作台、吊柜、矮柜均不计入清单,操作台为采购品.
17、经设计回复:病房卫生间墙面防水高度需做到1800mm.
18、经设计回复:窗帘盒详图中基层板均为阻燃板,窗帘盒采用18mm厚阻燃板.
19、经设计回复:所有临窗均需设大理石窗台板.
20、经设计回复:无机涂料的做法为: 1)涂料施工前用铲刀或刚刷清除基底的浮砂、挂浆、流痕、油污等;
2)对基底需剔平部分,根据情况用凿、铲、磨等方法处理,剔平后清除灰尘;
3)所有基底质量缺陷须在刮腻子前处理完;
4)刮两遍环保腻子、打磨;
5)打磨、修补;
6)涂刷底漆;
7)涂刷第一遍水性无机矿物内墙涂料;
8)涂刷第二遍水性无机矿物内墙涂料;
9)无机矿物光油1遍(亚光).
21、经设计回复:卫生间卫生纸盒、毛巾架、无障碍扶手需计入清单,烘手器不计入清单.
22、经设计回复:砌体与砼墙面交接处应根据饰面材质在粉刷层中布设钢丝网(?1@10,450宽,表面热镀锌)
23、经设计回复:原建筑完成面天棚工程做法如下:无机矿物内墙涂料2遍;
涂刷底漆;
环保腻子2遍;
钢筋混凝土楼板底
24、经设计回复:卫生间康倍特板面材厚度1.0mm,板材厚20mm.
25、经设计回复:美耐板的面材厚度1.0mm,板材厚20mm.
26、经设计回复:石英纤维板的板材厚5mm.
27、经设计回复:石英纤维板墙面基层石膏板厚度为9.5mm.
28、经设计回复:除卫生间、淋浴间及其它需做防水处理空间外其余瓷砖墙面做法均详装通施-03瓷砖接瓷砖墙面收边地坪图.
29、经设计回复:避难间幕墙改防火窗做法为原外窗保留不动,在外窗内侧增加123厚防火石膏板隔墙(2h)和并在隔墙上开设乙级平推防火窗,其中龙骨型号为C75,间距为竖向400.横向1200,隔墙靠外窗部位刷无机抗菌涂料,做法同石膏板隔墙无机抗菌涂料做法;
防火窗需设置窗台.
30、经设计回复:MT-03 和MT-04 均为白色铝板冲孔;
MT-05 和MT-06 均为白色铝板无孔.
31、经设计回复:护理中心电梯厅(避难间)天花均为MT-04.
32、经设计回复:橱柜剖面图20mm基层板为防火阻燃板.
33、经设计回复:矮柜骨架为20*20*1.5mm镀锌方管.
34、经设计回复:护理中心配餐区与餐厅相交处柱四面均为石英纤维板,做法同石英纤维板墙面(用泡沫胶粘贴).
35、经设计回复:淋浴间、公共卫生间洗漱台为台下盆;
更衣室(内部员工使用)洗漱台为台上盆.
37、经设计回复:医院电梯门套及墙面饰面板中的洞口两侧木方规格为25*25,C50覆面轻钢龙骨基层间距400;
30*30木方(阻燃处理),16*20木方(阻燃处理).
38、经设计回复:医院梯板上20厚灰色花岗岩计入清单;
50厚C30细石混凝土、双向钢筋网片直径6@100x100不计入清单.
39、经设计回复:固定窗为50系铝合金窗框,氟碳喷涂,6mm厚钢化玻璃,详门窗详图.
40、经设计回复:输液轨道及隔帘轨道为铝合金轨道.