41、经设计回复:护理中心卫生间设门槛石,做法同医院卫生间门槛石.

42、经设计回复:水、排风、加压、气体等墙体均重新砌筑后墙面抹灰做法为:无门管道井采用5厚1:2水泥砂浆随砌随抹平.有门管道井工程做法:a、防霉型乳胶漆三道;

b、2厚面层耐水腻子刮平;

c、15厚1:3水泥砂浆分层抹平;

43、经设计回复:墙砖墙面包管大样指用于内墙为墙面砖并且需做包管的空间(如厨房、清洁间、污物间等),并非专指卫生间包管.该节点中骨架30镀锌方钢管间距为竖向龙骨不大于600mm;

隔墙高度3m以下用一根通贯龙骨;

超过3m时每隔1.2m设置一根通贯龙骨.

44、经设计回复:医院卫生间150厚墙体均调整为200厚.

45、经设计回复:护理中心电梯厅门槛石为MA-02;

医院电梯厅门槛石为MA-01.

46、经设计回复:医院MA-04室外台阶及坡道为1F使用;

医院5F、屋顶机房坡道及护理中心3F、屋顶机房坡道采用MA-05(灰色花岗岩).

47、经设计回复:所有墙面砖、地面砖均用美缝剂处理.

48、经设计回复:PVC地面的封边处角钢为 L30*30*3镀锌角钢.

49、经设计回复:医院一层玻璃幕墙处需做石材窗台板.

50、经设计回复: MT-15白色冲孔铝板规格为:1200*3900,1.0mm厚+蜂窝+0.7mm背板(20mm 蜂窝板冲孔),用于医院门诊大厅挑空区吊顶;

MT-16深灰色铝板冲孔用于门诊大厅挑空区吊顶灯槽,详装施通-20节点11.

51、经设计回复:设计粉刷层增加玻纤网.

52、经设计回复:屋顶机房外墙材质调整墙体为200厚混凝土空心砌块(2h耐火极限).

53、经设计回复:茶水间吊柜与矮柜中间墙面医院为爱克板,护理中心为玻化砖.

54、经设计回复:消防栓门的材质明框白色烤漆消火栓门为1.5mm钢板烤白漆;

隐框消火栓详装施通-26.

55、经设计回复:瓷砖墙面(非潮湿环境)做法如下:

1、10厚墙面瓷砖,同色美缝剂填缝;

2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层;

3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶);

4、15厚1:3水泥砂浆分层抹平,表面扫毛;

5、基层墙体

56、经设计回复:机房钢结构的防腐处理做法为钢结构表面经除锈处理后立即涂LS-1型水性无机富锌底漆,涂膜厚度80um,50um环氧云铁中间漆,面漆为醇酸面漆 ;

57、经设计回复:机房内吸音板为成品材料,机房天花、墙面可取消涂料做法,天花吸声板规格为600*600*15;

预留机房空间仍需天花、墙面涂料做法.

58、经设计回复:护理中心1F入户、餐厅和3F连桥两端玻璃门为电动感应门.

59、经设计回复:常开防火门为电磁闭门器.

60、经设计回复:病房功能带不计入本次清单.

61、经设计回复:无机矿物涂料踢脚改为水泥砂浆踢脚,具体做法详见图纸节点. 地下室: 经设计回复:地下室热交换机房、生活垃圾区及医用垃圾区域、厨房梯厅的基层做法为:

1、20厚1:2水泥砂浆压光面层;

2、2mm厚JS复合防水涂料防水层(防水涂料在靠墙边翻起450mm);

3、20厚C15混凝土找坡层,坡向地漏,墙边四周抹成小八字角;

4、纯水泥浆一道(内掺建筑胶);

经设计回复:医院污水处理站装修由专业厂商深化不包括在清单范围内,只需要做至砖墙抹灰;

经设计回复:热交换机房设备基础由设备厂商细化,不包括在清单范围内;

经设计回复:电梯机房地面及门樘板的做法按现有地面不更换,现有踢脚线及墙面拆除,按图纸做法列入清单,顶棚为石膏板吊顶,面刷无机抗菌涂料 经设计回复:连廊墙面按白色无机抗菌涂料考虑;