编辑: 麒麟兔爷 2019-07-05
附件 主要安全生产问题清单 序号 企业 主要安全生产问题 处理意见

一、郴州市

1 资兴市南方化工有限责任公司 1.

生产中用硝酸钠和氯化钾复分解生产硝酸钾,生产工艺、原料与安全设施设计专篇不一致,发生了变更,未履行变更审批手续;

2.生产车间现场电气线路部分不符合防爆要求,且未采用钢管保护穿管;

3.生产装置未设置反应温度、液位等基本测量仪表;

4.危险化学品仓库缺少明显标示,检查时未见硝酸钾、硝酸钠出入库操作规程;

5.危险化学品仓库堆垛墙距、垛距不符合GB17914的要求;

6.危险化学品登记证载明原料为硝酸铵,未按照实际情况进行变更;

7.废弃建筑物与周边生产车间防火间距不足,未拆除到位;

8.原料硝酸钠仓库中存放成品硝酸钾;

9.生产装置未采用自动化控制;

10.生产车间贴邻设置了工具间;

11.建设单位未按照安全设施设计专篇进行安全设施竣工验收,相关内容存在较大差异. 责令重新验收,并限期改正其他安全生产问题;

未经复查合格并取得相关证照,不得投入生产;

逾期不整改或整改不到位,立案查处.

2 湖南省资兴焦电股份有限公司 1.煤气净化站(洗苯车间)粗苯工段涉及危险化学品 两重点一重大 ,未设置苯储罐液位在线监控、报警和连锁设施;

2.控制室处于爆炸危险区域内;

3.苯储罐围堰与储罐的间距不符合要求,储罐本体未设置液位计;

4.检查时,未见公司装置开停车管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度;

5.该公司属于生产、储存危险化学品的企业,未按照《危险化学品安全管理条例》之规定每三年进行一次安全评价并将安全评价报告及整改情况报当地应急部门备案. 对第5项问题进行立案查处;

其他问题,责令限期改正;

未经复查合格,不得投入生产并依法立案查处.

3 郴州涛环保科技有限公司 1.煤气站一氧化碳泄漏检测报警仪未按规定定期检验;

2.煤气站控制室未设置一氧化碳泄漏检测报警仪并与新风风机、事故排风风机连锁;

3.煤气站一楼吊装作业未设置警示牌,监护人员未携带便携式一氧化碳泄漏检测报警仪;

4.厂区风向标锈蚀,未定期维护;

5.消防灭火设施和安全疏散指示等均未按规定实现双电源,检查时正值停电,以上设施均无法正常使用;

6.砷仓库等未装备备用电源,检查时正值停电,卷帘门无法开启;

7.企业重大危险源未按照修订后的GB18218进行核算辨识. 责令限期改正,逾期不改正的,依法立案查处;

未经复查合格,不得投入生产.

4 湖南帝京环保新材料有限公司 1.生产区与生活区未分开,生产区内设置有办公楼(带有会议室、财务、办公等功能),且与周边仓库防火间距不符合GB50016的规定;

2.成品仓库内危险化学品桶装产品包装均未加贴或拴挂与产品一致的安全标签;

3.甲类生产车间入口设置的静电接地桩为裸球式静电释放桩,不符合本安型人体静电释放器的的要求;

4.危险化学品原料罐区卸车区安装的有毒气体泄漏检测报警仪只有一个,设置数量和位置均不符合离泄漏点2米内的要求. 对重大事故隐患和第2项问题,立案查处;

其他问题,限期6月30日前改正,逾期不整改或整改不到位的,授权暂扣安全生产许可证并责令停产整顿.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题