编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-05 |
13 湖南煤化新能源有限公司 1.化产车间办公、控制楼与甲类生产装置仅15米,面向装置的窗户未堵;
2.二级动火安全作业未进行动火分析,2019年3月25日焦坪下管道支架除锈高处安全作业超过规定期限;
3.受限空间作业氧含量分析标准未统一. 依法责令改正,逾期整改不到位的,立案查处.
五、怀化市
14 沅陵县长青鑫发钒业有限公司 主要负责人、分管负责人、安全管理员无资格证;
未见管理制度;
厂内多处改建未按要求申报 三同时 手续;
厂房木质屋顶,防火等级达不到规范要求;
线路敷设不符合规范要求. 责令限期改正,未经复查合格并取得相关证照,不得投入生产;
逾期整改不到位,立案查处.
六、株洲市
15 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 1.设备腐蚀严重;
2.乙炔存放在五金配件仓库内;
3.危害告知与现场存放物料不符;
4.生产场所(甲类车间)存放物料超量;
5.液氨.二硫化碳(重点监管的危险化学品)等储罐无高高位报警,无连锁切断;
6.爆炸场所不防爆;
7.现场无工艺控制指标,无自动化控制系统,设备缺乏安全控制手段;
8.可燃有毒气体报警装置全部损坏;
9.主要负责人(蔡江松)未持证;
10.仓库标高低于外部,无导流沟;
11.控制室设置不符合国家相关规定;
12.私自建设情况普遍,在甲类厂房之间私搭一个棚子存放货物;
13.无安全风险评价;
14.交接班记录填写栏目不全. 责令停产停业整顿
16 攸县三星化工有限责任公司 1.无平面布置图;
2.生产车间.仓库.锅炉房设置在一起,不符合要求;
3.成品仓库不具备作为危化仓库的相关条件;
4.投料处无防止人员坠入的措施;
5.电路走线不规范;
6.锅炉水位计不正常;
7.岗位职责.操作规范与实际情况不符. 责令改正;
对违法行为依法进行查处.
17 攸县华中化工厂 1.变压器与电解车间毗邻,在配电间内设操作室;
2.使用三足式离心机;
3.盐酸高位槽无防护,使用浮杆代替液位计;
4.反应釜无测温装置,从釜体外部插入一根温度计测量温度;
5.有氯酸钾散堆在生产场所,且附近设置有电加温设备;
6.厕所与氯酸钾车间毗邻;
7.把辅助厂房作为办公楼使用,且堆放有氢氧化钠;
8.盐酸储罐无围堰,且储存场所不符合规范要求;
9.私搭乱接电器线路,危爆场所有大量电器线路不防爆;
10.门卫室与危爆场所距离不足;
11.氯酸钾仓库不防潮. 责令改正;
对违法行为依法进行查处.
18 株洲三亿化学建材科技发展有限公司 1.甲类厂房与丙类厂房设置在一栋厂房内;
2.丙类厂房同时还作为成品仓库使用;
3.甲类厂房内设置环氧乙烷.环氧丙烷计量罐;
4.罐区不符合规范要求(压力储罐埋地,与周边安全距离不符);
5.现场与设计图纸不符;
6.甲类车间电器线路不防爆;
7.应急器材配备不齐. 责令改正;
对违法行为依法进行查处. ........