编辑: 雷昨昀 2019-07-05
低压配电箱技术文件

一、采购内容及清单 序号 低压配电箱名称 数量(只) 备注

1 接线箱

15 壁挂式

2 LED电源箱

29 壁挂式

二、产品的技术标准: 必须符合下列文件中的条款,凡是不注日期的引用文件,或已有最新日期的应用文件以其最新版本适用于本标准.

GB 4208-2017外壳防护等级(IP代码) GB/T 14048.2-2016 低压断路器 GB/T 14048.3-2017开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 JB/T

8975 -2006低压信号灯 GB 13539.1-2015低压熔断器 GB 7251.1 -2013 低压成套开关设备和控制设备 GB 5023.3,JB 8734.2-2012 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 电缆电线以及相关的现行的国家规范和标准.

三、产品的质量技术要求

1、通用要求 1.1 所有元器件均应符合供电规范,合格证、说明书、测试报告齐全. 1.2 所有元器件按电器原理图电器布置图连接,安装合理,便于施工,供电验收. 1.3 照明出线配置施耐德漏电保护断路器(型号为iC65N/1P 30mA,动作时间小于0.1s),额定电流为6A-25A,根据现场实际情况配置,出线要求有电缆固定装置,出线处用铜排连接. 1.4 要求铰链、门锁、以及所有标准件均为不锈钢材质. 1.5 接线箱和LED电源箱外壳材质必须为1.5毫米304/2B不锈钢板,测量壁厚误差大于5%即为不合格产品,弯曲部分R小于等于2毫米;

接线箱和电源箱壳体所有百叶窗及通风道口按防雨型制作;

接线箱和LED电源箱需配置不锈钢防盗门锁、铰链;

成形后表面喷塑处理,颜色为RAL7047(可根据现场需求调整);

箱体上必须有金属铭牌,写明型号规格. 1.6 接线箱内置接地、接零铜排25*3/M,铜排上开直径9毫米孔,不少于5个;

并且配置与开孔相同数量的M8*25不锈钢螺丝、螺帽、垫片、弹垫,铜排与接线箱外壳用绝缘子隔离;

配置与接线箱相适应长度的元器件安装板. 1.7 接线箱元器件安装板上配置安装导轨,便于安装接线端子JF5,数量与进线路数相同. 1.8 接线箱元器件安装板上配置安装导轨,便于安装天津施耐德漏电保护断路器,数量与出线路数要求相同. 1.9 接线箱需配置与空开容量相适应的铜质导线和冷压接头,连接接线端子与空开. 1.10 接线箱、LED电源箱内配置的所有标准件材质必须为304不锈钢. 1.11 接线箱、LED电源箱箱体上必须标有"常州市城市照明管处"、"路灯报修:88107228"字样和"有电危险"的警告标志,尺寸由照明处提供,安装方式详见附件. 1.12 所有箱体在进行了镀锌工艺后,严禁再进行焊接工艺. 1.13 接线箱均要考虑到防水效果,防护等级不低于IP40. 1.14 所有电器产品必须有国家强制性产品认证证书(3C证书). 1.15 所有箱体的门锁均采用不锈钢三角螺栓(螺栓示意图见附图).

四、箱体接地

1、箱体上预留接地母线接线螺栓,螺栓型号为M8.0.

2、安装接地可与建筑接地可靠连接. 接线箱: 接线箱系统图: LED电源箱: 不锈钢三角防盗螺栓尺寸示意图(单位:mm) 警告标志示意图:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)