编辑: huangshuowei01 | 2019-07-05 |
一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
二、施工条件
1、工程概况 瑞丰大厦工程位于杭州建国路东侧,属于框架结构,地上18层,地下2层,建筑总高度564.
0米,建筑总面积21600.0平方米,标准层层高3.0米,总工期520.0天. 本工程由浙江瑞丰股份有限公司投资建设,杭州建筑设计研究院有限公司设计,浙江城市勘查有限公司地质勘查,杭州华立工程建设监理有限公司监理,浙江五洋建设集团有限公司组织施工;
由李中民担任项目经理,章方强担任技术负责人.
2、施工现场用电量统计表: 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW)
1 塔式起重机 QT-80A 55.50
1 55.50
2 1~1.5t单筒卷扬机 7.50
1 7.50
3 灰浆泵(1~6m3/h)1.20
1 1.20
4 325~400混凝土搅拌机 5.50
1 5.50
5 钢筋切断机 GJ-40 7.00
1 7.00
6 钢筋调直机 GJ4-14/4 9.00
1 9.00
7 钢筋变曲机 GJ7-40 2.80
1 2.80
8 交流电弧焊机 21.00
1 21.00
9 木工圆据机 3.00
1 3.00
10 普通木工带据机 20.00
1 20.00
11 单面杠压刨床 8.00
1 8.00
12 木工平刨床 2.80
1 2.80
三、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线. (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电. (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护. (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω.
2、确定用电负荷: (1)、塔式起重机 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pe = n*(Jc/Jc1)1/2*Pn =1*(0.40/0.25)1/2*55.50 = 70.20 kW Pjs = Kx*Pe =0.20*70.20 = 14.04kW (2)、1~1.5t单筒卷扬机 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Pjs = 0.20*7.50 = 1.50 kW (3)、灰浆泵(1~6m3/h) Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*1.20 = 0.36 kW (4)、325~400混凝土搅拌机 Kx = 0.70 Cosφ = 0.68 tgφ = 1.08 Pjs = 0.70*5.50 = 3.85 kW (5)、钢筋切断机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*7.00 = 2.10 kW (6)、钢筋调直机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*9.00 = 2.70 kW (7)、钢筋变曲机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*2.80 = 0.84 kW (8)、交流电弧焊机 Kx = 0.35 Cosφ = 0.40 tgφ = 2.29 将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量 Pe = n*(Jc/Jc1)1/2*Pn =1*(0.50/1.00)1/2*21.00 = 14.85 kW Pjs = Kx*Pe =0.35*14.85 = 5.20kW (9)、木工圆据机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*3.00 = 0.90 kW (10)、普通木工带据机 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*20.00 = 6.00 kW (11)、单面杠压刨床 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*8.00 = 2.40 kW (12)、木工平刨床 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Pjs = 0.30*2.80 = 0.84 kW (13)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 Pjs = Kx*ΣPjs = 0.90*(14.04+1.50+0.36+3.85+2.10+2.70+0.84+5.20+0.90+6.00+2.40+0.84) = 36.655 kVA 总的无功功率 Qjs = Kx*ΣQjs =0.90*(18.72+2.00+0.37+4.15+2.14+2.75+0.86+11.91+0.92+6.12+2.45+0.86) = 47.922 kVA 总的视在功率 Sjs = (Pjs2+Qjs2)1/2 = (36.6552+47.9222)1/2 = 60.334 kVA 总的计算电流计算 Ijs = Sjs/(1.732*Ue) = 60.334/(1.732*0.38) = 91.670 A