编辑: huangshuowei01 | 2019-07-05 |
3、选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-63/10型三相电力变压器,它的容量为63.00kVA>
60.33kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致.
4、选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = 91.670A,查表得室外架空线路40 °C时铝芯塑料绝缘导线BLV-4*50+1*25,其安全载流量为102.77A,能够满足使用要求.由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择. (2)选择总进线开关:DZ20-160/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 130.00A. (3)选择总箱中漏电保护器:DZ10L-100/3 .
5、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备.分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面. (1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.20*70.20/(1.732*0.38*0.60) = 35.55 ii)选择导线 选择BLV-4*10+1*6 ,穿焊接钢管时其安全载流量为34.79A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (2)、1~1.5t单筒卷扬机开关箱至1~1.5t单筒卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.20 Cosφ = 0.60 tgφ = 1.33 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.20*7.50/(1.732*0.38*0.60) = 3.80 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (3)、1号分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)Ijs = 35.55A ii)选择导线 选择BLV-4*16+1*10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为44.27A. iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A. (4)、1号分箱至第2组电机(1~1.5t单筒卷扬机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)Ijs = 3.80A ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. (5)1号分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx = 0.35,Cosφ = 0.900 Ijs = Kx*ΣPe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.35*63.00/(1.732*0.38*0.90) = 37.22 ii)选择导线 选择BLV-4*16+1*10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为70.84A. iii)选择电气设备 选择分配箱进线开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A. (6)1号干线导线截面及出线开关的选择 i)选择导线截面按导线安全载流量: 按导线安全载流量: Kx = 0.35 ,Cosφ = 0.90 Ijs = Kx*ΣPe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.35*63.00/(1.732*0.38*0.90) = 37.22 A 按允许电压降: S = Kx*Σ(P*L)/CU = 0.35*63.00*100.00/(46.3*5) = 9.52 mm2 选择BLV-4*16+1*10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为70.84A. ii)选择出线开关 1号干线出线开关选择DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir =40.00A.
6、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备.分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面. (1)、灰浆泵(1~6m3/h)开关箱至灰浆泵(1~6m3/h)导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.30*1.20/(1.732*0.38*0.70) = 0.78 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (2)、325~400混凝土搅拌机开关箱至325~400混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.70 Cosφ = 0.68 tgφ = 1.08 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.70*5.50/(1.732*0.38*0.68) = 8.60 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16.00A. 漏电保护器为 DZ10L-100/3. (3)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择: i)计算电流 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02 Ijs = Kx*Pe/(1.732*Ue*Cosφ) = 0.30*7.00/(1.732*0.38*0.70) = 4.56 ii)选择导线 选择BLV-4*2.5+1*1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A. iii)选择电气设备 选择开关........