编辑: GXB156399820 2019-07-05
XMT-JK4型 四通道智能温控仪表使用说明书

一、概述 XMT-JK4型仪表是四路温度控制仪,可以同时配接4路传感器,独立的自整定模式和独立的PID参数,同时控制4路温度,整机控制性能精确可靠.

二、技术性能 输入类型:CU50(-50.0~150.0℃)、Pt100(-19.9~600.0℃)、K(0~1300℃)、 E(0~700.0℃)、J(0~900.0℃)、S(0~1600℃)、 所配传感器必须为隔离型的.

2、控制方式:二位式控制、PID控制

3、输出方式:继电器240V 5A(阻性负载)

4、测量精度:±0.5F・S±1字,附加冷端补尝误差±1℃

5、工作电源:AC220V 50Hz 功耗:小于4W

6、工作环境:0~50℃,相对湿度≤85%RH,无腐蚀性及无强电磁辐射场合

7、外型尺寸: 160*80*110 开孔尺寸:156*76 96*96*110 开孔尺寸:92*92

三、仪表型号定义 本仪表为4路通用型温控仪,根据客户需要出厂时预以设置. XMT- JK

2 3

4 5

1 :仪表外型:A:96*96*110 开孔:92*92 空格:160*80*120 开孔:152*76

2 :表示通道数:如'

4'

为4通道,'

3'

为3通道;

3 :报警定义:'

0'

无报警,'

1'

上限报警、下限报警、上偏差报警、下偏差报警任意设定;

4 :输入信号定义:'

1'

热电偶,'

2'

热电阻,'

8'

自由信号

5 :后缀:'

WT'

带微型打印机,'

K'

可与计算机RS485串口通讯,'

空格'

无此功能

四、仪表面板布置(参考)

五、仪表使用

1、一级菜单设置 按功能键(SET键)3秒,进入一级菜单,此时'

第1路显示窗'

和'

第2路显示窗'

分别显示参数符号和参数值,可分别按?(移位键)、、三键来更改参数值,修改完成后按SET键保存进入下一个参数;

同样方法修改其它参数.

2、二级菜单设置 各通道参数分别按CH

1、CH

2、CH

3、CH4三秒进入相对应的通道菜单项,可按?、、三键来更改参数值修改完成后按SET键保存进入下一个参数;

各参数见下表: 一级菜单, 按功能键(SET键)3秒进入 序号 提示符 名称 设定范围 说明 出厂值 一级菜单0LOCK 密码锁 0~50 密码锁为18时,允许修改所有 参数,不为18时禁止修改所有参数

18 1 Sn 输入规格 0~4 CU

50、Pt

100、K、E、J、S 随机

2 ALP 报警定义 0~4 0:无报警;

1:上限报警 2:下限报警;

3:区间外报警 4:区间内报报警

1 3 t 输出周期 0~120 S 设定继电器控制时的动作周期

20 S

4 dp 小数点位置 0~1 0. 无小数点;

1.有小数点

0 5 P-SH 设定值上限 P-SL~满量程 此参数限制了设定值的上限 随机

6 P-SL 设定值下限 量程起点 ~P-SH 此参数限制了设定值的下限 随机

7 OPB 副输出方式 0~2 0.无付输出;

1.RS485串口通讯 2.带微打功能

0 8 Add 地址 1~64 (1~9999分) 仪表在集中控制系统中的编号 (在带微型打印功能时,作打印间 隔时间)

1 9 bt 波特率 0~3 0:1200;

1:2400;

3:4800;

4:9600

9600 二级菜单, 按CH1键或CH

2、CH

3、CH4键3秒进入 二 级菜单 各通道对应的参数设定

10 SP+N(1~4) N通道控制点设定 范围由P-SL、P-SH决定 每一通道控制点温度设定参数 随机

11 AL+N 报警设定值 范围由P-SL、P-SH决定 由AL-P参数决定报警方式 随机

12 SC+N 误差修正值 ±20.0 传感器的误差修正值

0 13 P+N 比例带 0~200.0 比例带决定了系统比例增益 的大小, P越大, 比例的作用越小,过 冲越小, 但太小会增加升温时间 P=0时,转为二位式控制 15.0

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)