14 I+N 积分时间 0~3000 设定积分时间,以解除比例控制 所发生之残余偏差, 太大会延缓 系统达到平衡的时间, 太小会产 生波动

240 15 d+N 微分时间 0~200S 设定微分时间,以防止输出的波 动,提高控制的稳定性

30 16 Hy+N 主控与报警回差 0.1~50.0 主控只有二位式控制时才有意义 1.0

17 At+N 自整定参数 0~1 0:关闭自整定 1:开启自整定

0

3、时间参数设置(带打印功能时有) 带打印时请将波特率设为9600 同时按?+键进入时间参数菜单,参数设置方法同上.参数如下表: 序号 符号名称说明取值范围 出厂值

18 yer 年 设置年份参数 0~99 D

19 yue 月 设置月份参数 1~12 D

20 dA 日 设置日期参数 1~31 D

21 Ho 小时 设置小时参数 1~23 D

22 Fen 分 设置分钟参数 0~59 D

六、仪表接线图(参考) 仪表接线仅做参考,具体以仪表外壳接线为准 注: 1:打印机接口接线,'

R'

即为打印机并排线的第'

21'

线,'

T'

即为打印机并排线的第'

19'

线,并排线的'

10-18'

线接在共用地线上(配炜煌微打).多余排线不用接. 2:仪表的通讯、打印功能不能同时兼有,两者选其一.

七、自整定操作 首先设置好设定值,然后进入菜单,将回差设为0.5~1左右,将AT设置为1,仪表进入自整定状态,相应显示窗闪烁显示 AT 字符,此时仪表为位式控制,经过三次上下振荡之后,仪表确定出新的P、I、D等参数并保存,仪表复位进入控制状态.

八、注意事项

1、所配传感器必须为隔离型的.

2、若发现仪表所有数字显示跳动,请检查仪表的工作电压是否正常,并使之符合规定.

3、通电后一直在显示窗显示 HH或LL ,请检查传感器是否断线,短路其它接线情况.

4、发现参数不能改,请检查'

LC'

是否为18.

九、故障分析 XMT-JK4系列智能温度巡回检测仪采用了先进的生产工艺,出厂前进行了严格的测试,大大提高了仪表的可靠性.常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的.若发现无法处理的故障,请记录故障现象并及时通知当地代理商或者与我们联系.表9-1是XMT-JK4系列智能温度巡回检测仪在日常应用中的几个常见故障: 表9-1 常见故障处理 故障现象 原因分析 处理措施 仪表通电不正常(黑屏)

1、电源线接触不良

2、电源开关未闭合 检查电源 信号显示与实际不符 显示 HH

1、输入规格(Sn)设定有误

2、信号接线错误

3、传感器损坏

4、输入的测量信号超出量程

1、检查输入规格

2、检查信号线

3、检测传感器

4、检查输入信号 报警输出不正常 报警定义参数设置有误 重新设置报警定义参数值 仪表参数不能修改 检查密码锁项'

LC'

是否为18 - 附1:仪表参数提示符字母与英文字母对照表 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Y 仪表服务指南 A、初次使用XMT-JK4系列4路温控仪须知: 在您初次使用本产品前,请务必首先仔细阅读随机配送的说明书,这会有助于你更好地使用本产品.如果你未按说明书要求操作本产品,或因错误理解等原因误操作本产品,我公司将不对由此导致的任何损失承担责任. 说明书的用途在于帮助您正确的使用我公司产品,并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明.说明书中的图片与接线图仅供参考,如有图片或接线图与产品实物不符,请以产品实物为准.我公司致力于不断改变产品功能,提高服务质量,因此保留对说明书中的所描述的功能进行更改而不预先另行通知的权利. 仪表的控制输出部分应采用相应的保护措施,我公司对仪........