编辑: wtshxd 2019-07-05

3 简易雨量报警器 3.1 设备组成 3.1.1 简易雨量报警器由室外雨量传感器、室内报警器两部分组成. 3.1.2 室外雨量传感器与室内报警器可采用 一对一 或 一对多 模式,以有线或无线方式连接. 3.2 室外雨量传感器 3.2.1 室外雨量传感器宜采用翻斗式雨量计. 3.2.2 室外雨量传感器功能为雨量采集和数据传输. 3.2.3 室外雨量传感器各部件材料应满足表3.2.3的要求. 表3.2.3 室外雨量传感器部件材料要求 部件 材料 外筒 SUS304不锈钢 翻斗 ABS+PC工程塑料或SUS304不锈钢 翻斗轴 SUS304不锈钢 轴瓦 人造宝石(刚玉) 承雨口 具有阻燃、抗老化特性的ABS+PC工程塑料或SUS304不锈钢 输出接点 干簧管发讯元件 3.2.4 室外雨量传感器主要技术参数符合GB/T 21978.2-2014,还应满足表3.2.4的要求. 表3.2.4 室外雨量传感器技术参数 单位:mm 名称 参数 承雨口深度 R100 承雨口滤网孔径 ?1.5~3.0 外筒厚度 R0.6 3.2.5 室外雨量传感器应具有独立的水平调节机构. 3.3 室内报警器 3.3.1 室内报警器主要功能应满足表3.3.1的要求. 表3.3.1 室内报警器功能要求 功能项 功能要求 显示 具有今日降雨、时钟、电源状态、通信状态等显示功能 记录 存储雨量数据,具备数据查看、导出功能 报警方式 支持语音、闪光、警笛、数据或文字显示多种报警方式;

支持按键中断报警、触发报警 预警指标设置 具有现场设置报警雨量预警指标功能 时钟 支持人工校时,具有RTC实时时钟备用电源 3.3.2 室内报警器主要技术参数应满足表3.3.2的要求. 表3.3.2 室内报警器技术参数 名称 参数 单位 计时准确度 Q1 s/d 数据存储容量周期 R1 年 备用电源值守功耗 ≤2 W 预警指标时段 4个(含)以上(30min、60min、3h、6h等) ― 报警级别 准备转移、立即转移 ― 音频报警功率 R2 W 报警音时长 R20 s 重复报警间隔 Q3 min 3.3.3 室内报警器宜使用交流供电,并配备直流备用电源,停电时自动切换. 3.3.4 室内报警器宜与家庭日用品相结合. 3.3.5 室内报警器应具备有效的绝缘措施,还应能承受GB/T 17626.5-2008表一中2级规定的浪涌(冲击)抗扰度试验. 3.4 整体技术条件 3.4.1 简易雨量报警器工作及贮存温度、湿度等基本环境适应性应满足GB/T 9359-2016规定的要求. 3.4.2 在正常工作条件下,简易雨量报警器MTBF(平均无故障工作时间)不少于8000h,正常使用年限不少于5年. 3.5 选址与安装 3.5.1 选址

1 一对一 简易雨量报警器宜布设于山洪灾害防治区村组(社区)防汛值班室或防汛责任人居住场所.

2 一对多 简易雨量报警器,在满足室外雨量传感器与多个室内报警器数据传输畅通的前提下,室外雨量传感器宜布设于山洪灾害防治区村组(社区)所在小流域上游部位,室内报警器布设于山洪灾害防治区村组(社区)的居民室内. 3.5.2 安装

1 室外雨量传感器宜安装在空旷区域,应避开树木、高大建筑物遮挡.

2 室内报警器应固定到墙壁一定高度,宜距地面1.5m以上.

3 采用有线通信的简易雨量报警器,传输电缆等应穿管固定铺设. 3.5.3 预警指标设定 根据当地山洪灾害防御预案确定的时段预警指标设定. 3.5.4 测试

1 对雨量传感器模拟降雨,室内报警器应稳定接收数据.

2 当模拟降雨量达到设定的预警指标时,室内报警器应发出相应的声、光、语音报警.

4 简易水位报警器 4.1 设备组成与应用模式 4.1.1 简易水位报警器主要由监测设施和报警器两部分组成,各组成单元采用有线或无线方式连接. 4.1.2 简易水位报警器有原位报警、上游监测下游报警、室外监测室内报警等应用模式. 4.2 监测设施 4.2.1 监测设施包括水位传感器和支架等. 4.2.2 监测设施可采用直立式或附着式结构安装. 4.2.3 监测设施应具有水位监测、数据传输等功能,宜具备水位上涨速率检测功能. 4.2.4 监测设施宜采用太阳能板为主的供电方式,并配备直流备用电源,技术指标应满足表4.2.4的要求. 表4.2.4 监测设施供电技术参数 名称 参数 单位 太阳能板功率 R10 W 直流备用电源容量 R4 Ah 4.2.5 支架应满足以下要求:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题