技术规格书

一、技术要求 第一种规格PDU:输出12位IEC320 C19插口,1位国标万用插口,共13位 输出插口.

输出插口内部分为三路,每相连接4位C19插口.该规格PDU采购44套. 第二种规格PDU:输出15位IEC320 C13插口,共15位输出插口.输出插口 内部分为三路,每相连接5位C13插口.该规格PDU采购10套. 其他技术要求:外壳黑色;

垂直正向竖装;

输入端为三相五线制380VAC、 50Hz,额定输入电流为32A*3(即每相额定输入电流为32A),额定功率为8kw*3(即每相额定功率为8kw);

输入电缆为5*6mm2,输入电缆长度为3米,输入端电缆无插头(电缆线尾部打包线端子),下端单输入;

输出插口每相按照不同颜色进行区分. 每个机柜竖装两条PDU,PDU分别垂直嵌入安装(垂直正向竖装)于机柜顶 部横梁和中间横梁之间(顶部横梁与中间横梁距离为930mm,两者之间孔间距为 955mm)以及机柜中间横梁和底部横梁之间(中间横梁和底部横梁距离为905mm, 两者之间孔间距为955mm).PDU需要嵌入安装于两个横梁之间,和机柜成为一个 平面,不会出现PDU外凸而导致服务器的维护不方便的问题.因此PDU外壳的长度 应该小于两个横梁的距离,同时还需要考虑到下端进线电缆需要有一定的弯曲距离.

二、其他要求 (1)建议品牌为:"克莱沃"和"威图". (2)供应商需免费送货上门,按用户要求在指定位置进行产品的安装调试,并提供用户在布线和设备上架时的技术配合工作. (3)供应商报价应包含设备费用、运输保险费用、安装调试费用、培训及售后服务费用、税金等. (4)供应商所投产品需提供不少于一年的原厂免费保修,并提供2小时的上门保修服务,同时需提供原厂保修承诺书. (5)随时应客户要求免费提供客户机房现场培训,现场教授,现场安装,保证用户工程师熟悉产品的构造原理,掌握产品的安装要领,保证用户工程师在今后的运维中能够独立操作. (6)供应商需在2012年7月31日之前到货. (7)为保障后续服务到位、及时,供应商需提供北京地区销售或服务网点证明.