编辑: LinDa_学友 | 2019-07-05 |
一、*技术参数 物资编码 物料说明 单位 数量 1D61000019 空调新风滤网:300*400mm;
厚度为8~10mm;
G3级专用过滤材料;
易燃等级S2及以上;
冒烟等级SR2;
液态等级ST2;
烟气毒性满足FED(t zul)≤1的标准要求;
有对应的第三方检验证明报告文件 个1800 1D61000020 空调滤网:300*842mm;
厚度为8~10mm;
G3级专用过滤材料;
易燃等级S2及以上;
冒烟等级SR2;
液态等级ST2;
烟气毒性满足FED(t zul)≤1的标准要求;
有对应的第三方检验证明报告文件 个900 1Z06138000 空调滤网:1250*365mm;
厚度为11±2mm;
G3级专用过滤材料;
易燃等级S4及以上;
冒烟等级SR2;
液态等级ST2;
烟气毒性满足FED(t zul)≤1的标准要求;
有对应的第三方检验证明报告文件;
详见详细描述 张800 1Z01132003 过滤棉:1000mm*365mm;
厚10mm;
G3级专用过滤材料;
防火等级要求详见详细描述;
必须有具备DIN 5510标准等级测试试验资质条件的第三方机构检验证明报告文件;
附图片 平方米
5256
二、*技术标准 货物标准:应符合中华人民共和国国家标准或行业标准;
如果中华人民共和国没有相关标准的,则采用货物来源国适用的官方标准.这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准.
三、*验收要求 中标人交付的货物必须达到以上提及的质量标准以及合格证书、技术性能参数、质量参数和国家质量标准. 3.1检验方法 (1)每批次过滤网到货验收时均须检验过滤网的规格型号、外观状态及其实际外形尺寸是否满足采购合同要求,确保所采购的过滤网产品为经确认适用的品牌;
(2)为直观的验证各批次过滤网是否满足防火等级的特性要求,在每批次过滤网供货时均须随机抽选对应过滤网进行简单的实物防火性能试验,且实物防火性能试验现象须为遇火源无直接明火产生. 3.2 文件及要求: 在每批次过滤网供货验收时供货厂家须至少同时提供以下相应文件(但不限于): (1)对应的过滤网的基本材质资料及参数说明文件;
(2)对应过滤网的过滤精度等级、过滤效率检测和容尘量检测报告文件;
(3)第三方防火等级及烟气毒性检测报告文件. 3.3检验结果的确认 检验结果以双方认可的检测机构检测报告为准. *货物要求 4.1投标人应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物. 4.2投标人确保所提供的货物在正常的使用过程中安全、可靠,并达到有关规定的要求. 4.3货物应符合中国政府颁布的产品质量、技术、安全标准及环保标准. 4.4 基本要求 4.4.1新采购的各型车过滤网,其过滤精度等级均须为不低于EN 779相关标准中规定的G3级的专用过滤材料,且必须有对应的检验证明报告文件. 4.4.2新采购的各型车过滤网,其防火等级须同时达到DIN 5510相关标准规定的易燃等级S2及以上(对易燃等级为S2或S3的,其补燃时间须≤10s)、冒烟等级SR
2、液态等级ST2,烟气毒性满足FED(t zul)≤1的标准要求,且必须有对应的第三方检验证明报告文件. 4.5清洁要求 在既有广州地铁线路的运行环境和保证车内空气含尘量指标的情况下,可重复使用的过滤网,其清洗周期应不低于1个月,且其可重复清洗使用的次数应不低于3次.重复清洗后须不会对过滤网本身材质性能、基本形状造成影响或破坏. 4.6尺寸要求 各型车空调过滤网均须为成品,无需进行二次裁剪,其长、高、厚尺寸须满足对应车型的规定尺寸标准要求,各车型适用的过滤网品牌及厚度尺寸见附录《各型车空调过滤网品牌及型号规格对照表》. 4.7货物须与广州地铁