编辑: hgtbkwd | 2019-07-05 |
1 总则1.
0.1 根据深圳市住建局《关于提升建设工程质量水平 打造城市建设精品的若干措施》(深建规[2017]14号)的要求,针对近年来深圳大量出现的一向少墙剪力墙结构抗震设计方法,结合已有研究成果和工程经验,特制定本文件(指引). 1.0.2 本文件适用于深圳地区(包括抗震构造措施8度),其它抗震设防7度地区可参考应用. 1.0.3 结构设计应符合国家和广东省有关规范规定,现行规范中没有规定的问题,参照本技术指引相关条文采用.
2 术语和符号 2.1 术语2.1.1 扁柱楼板框架 flat column-slab frame 由剪力墙部分墙段面外与楼板共同组成的框架. 2.1.2 一向少墙结构 few shear walls in one direction 由梁柱框架、扁柱楼板框架、剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构,为"复合框架-剪力墙结构",当规定水平力作用下该方向底层扁柱楼板框架分配的剪力大于10%层剪力时,为一向少墙结构. 2.2 符号2.2.1 作用和作用效应 ――规定水平力作用下第层的楼层总剪力;
――规定水平力作用下第层的剪力墙分担的楼层总剪力;
――规定水平力作用下第层的梁柱框架分担的楼层总剪力;
――规定水平力作用下第层的扁柱楼板框架分担的楼层总剪力. 2.2.2 计算系数及其他 ――规定水平力作用下第层的剪力墙分担的楼层剪力比;
――规定水平力作用下第层的梁柱框架分担的楼层剪力比;
――规定水平力作用下第层的扁柱楼板框架分担的楼层剪力比;
――约束边缘构件沿墙肢的长度;
――梁柱框架构件(沿墙肢)的长度;
――扁柱楼板框架构件沿墙肢的长度.
3 少墙方向的结构组成 3.0.1 一向少墙剪力墙结构是指仅在一个方向(Y向)剪力墙很多,符合规范对剪力墙结构的要求,而在另一向(X向)仅有少量剪力墙的结构. 3.0.2 少墙方向结构由剪力墙、梁柱框架、扁柱楼板框架三部分共同工作抗御水平荷载作用:①少量X向布置的剪力墙②X向梁和柱(含剪力墙端柱)组成的框架③Y向墙和楼板组成的扁柱楼板框架.以图3.1结构平面布置图为例,经划分后X向结构组成如图3.2所示,其中X向剪力墙以黑体填充表示;
图中无填充的部分为X向梁柱框架,其特点是框架柱截面包括Y向剪力墙端部一定长度在内(形状为非矩形截面);
扁柱楼板框架以斜向平行线填充表示,其特点为扁柱楼板框架两侧的扁柱往往不在同一轴线上.由此可见,本结构少墙方向的结构体系不能判别为剪力墙结构体系. 图3.1 某工程的平面布置示意图 图3.2 少墙方向(X向)抗侧力体系示意图
4 一向少墙结构的结构体系 4.0.1 在规定水平力作用下,当扁柱楼板框架底层的剪力比小于0.1时属于框架-剪力墙结构,应按规范框架-剪力墙结构进行设计,扁柱框架部分采取构造措施;
当比值大于0.1时属于复合框架-剪力墙结构(为一向少墙结构),除按规范框架-剪力墙结构进行设计外,应对扁柱框架的抗震承载力进行验算,并进行相应的构造加强. 表4.1 一向少墙结构的结构体系 扁柱楼板框架剪力比 结构体系 设计方法及注意事项 μ1wf≤0.1 框架-剪力墙结构 执行规范框架-剪力墙结构设计方法,扁柱框架部分采取构造措施. 0.1hw1+bw2时,X向剪力墙及扁柱楼板框架的取值与图6.10一致. 对于以上各图,建议: