编辑: hgtbkwd 2019-07-05

一、当lbz即扁柱楼板框架段尺寸小于min(300,bw)时,可将扁柱楼板框架段计入梁柱框架段或X向剪力墙段,如当一字墙一端仅与端柱相连或面外搭梁时,扁柱框架段并入梁柱框架段,否则并入X向剪力墙;

二、图中lc的计算依据高规7.2.15条取值如下: 表6.1 lc计算 一级(9度) 一级(

6、

7、8度)

二、三级 μN ≤ 0.2 >0.2 ≤ 0.3 >0.3 ≤ 0.4 >0.4 lc(暗柱) 0.20 hw 0.25 hw 0.15 hw 0.20 hw 0.15 hw 0.20 hw lc(翼墙或端柱) 0.15 hw 0.20 hw 0.10 hw 0.15 hw 0.10 hw 0.15 hw 注:(1)μN为墙肢在重力荷载代表值作用下的轴压比,hw为墙肢的长度;

(2)剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时,按无翼墙、无端柱查表. (3)lc为约束边缘构件沿墙肢的长度.对暗柱不应小于墙厚和400mm的较大值;

有翼墙或端柱时,不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm. 6.1.2 梁柱框架.与框架结构或框剪结构的框架采用杆单元模拟不同,少墙方向的梁柱框架一般是由剪力墙端柱接梁或剪力墙面外接梁构成,其截面包含Y向剪力墙端部一定长度范围内的墙,如下图6.13所示无填充的部分,因此少墙方向的框柱宜采用墙单元模拟. 6.1.3 楼板.楼板的作用是扁柱框架的"梁",其设计需要考虑水平荷载作用.由于两侧扁柱往往不在同一轴线上,连接两侧扁柱的"梁"(楼板)在平面上往往是折梁的形式.楼板应采用具有面外及面内刚度的弹性板单元. 图6.13 6.1.4 采用以上剪力墙端部划分处理,小震作用下X向和Y向采用同一计算模型进行计算. 6.2 设防地震(中震)计算模型 6.2.1 采用与小震计算相同的计算方法,考虑到中震时部分框架梁与连梁已弯曲屈服,连梁刚度折减系数取0.5,框架梁刚度折减系数取0.8. 6.3 罕遇地震(大震)计算模型 6.3.1 大震作用下结构连梁、框架梁、楼板多已屈服,应采用弹塑性模型进行时程分析.应用时应根据扁柱内力计算结果补充扁柱的抗震承载力计算. 6.3.2 大震模型计算也可采用近似弹性算法作为参考,连梁刚度折减系数一般不小于0.3,框架梁刚度折减系数取0.5,阻尼比增大0.01~0.02.

7 抗震等级 7.0.1 少墙方向的X向剪力墙其抗震等级宜按照框剪结构中的剪力墙选取,梁柱框架及扁柱楼板框架宜按框剪结构中的框架选取.扁柱可不考虑与抗震等级有关的内力调整系数.少墙方向与非少墙方向的结构体系不同可能会引起两个方向的抗震等级不一致,设计时应从严考虑.

8 抗震性能目标 8.0.1 少墙方向结构的抗震性能目标可按照C级选取,结构及构件的性能要求如下表8.1所示. 表8.1 一向少墙结构少墙方向(X向)的性能目标 抗震烈度 多遇地震 设防地震 罕遇地震 性能水准

1 3

4 层间位移角限值 1/500~1/650 ―― 1/100 构件性能水平 X向剪 力墙 底部加强区 弹性 抗弯不屈服,抗剪弹性 部分抗弯屈服(

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)