编辑: 雷昨昀 2019-07-05

St: 内部设定温度补偿. SET St ――内部设定的温度补偿值(℃);

SET pg ――测量介质选择: bh_t:温度补偿的饱和蒸汽测量;

bh_p:压力补偿的饱和蒸汽测量;

gr:过热蒸汽测量;

ys:压缩气体测量;

yt:液体测量. XXXXXXXX c Lr(闪烁)――累计流量清零;

2.2参数项的设定步骤 在正常工作状态下,按下SET键,即可进入设置状态. SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键

四、计算公式

1、流量的计算公式 (1) 瞬时流量 (t/h) 式中: F:涡街流量传感器的脉冲频率;

K:涡街流量传感器的流量系数(1/升);

ρ:设定的介质密度(kg/m3). (2) 累计流量Σ=∫(L/3600)dt (t) 式中: L:瞬时流量;

五、压力传感器的校准 将设置参数中的PC项,设置为01.00;

pc――压力传感器系数;

01.00 将P0项设置为00.00;

p0――压力传感器的零点;

00 将P项设置为Pin;

p――压力补偿的输入方式: Pin:压力传感器输入压力补偿;

退出设置状态, 按右键,将显示切换到压力显示"P X.XX";

将压力传感器与仪表正确连接;

用压力试验台,开始标定,并正确填写表格;

序号 满量程 百分比(%) 标准压力 P标准(MPa) 测量压力 P测量 (MPa) 计算方法: P标准= P测量÷PC-P0

1 0 通过第

2、4两点联立方程,求计算结果: PC=? P0=?

2 25

3 50

4 75

5 100 将正确结果设置到仪表的PC和P0项;

通过第

3、5点验证结果.

六、温度传感器Pt100的校准

1、将设置参数中的tC项,设置为1.000;

tc――温度传感器系数;

1.000

2、将t0项设置为00.000;

t 0――温度传感器的零点;

000 将t项设置为tin;

t――温度补偿的输入方式: tin:温度传感器输入温度补偿;

退出设置状态, 按右键,将显示切换到温度显示"t X.XX";

将电阻箱与仪表正确连接;

开始标定,并正确填写表格;

序号 电阻箱 阻值 标准温度 T标准(℃) 测量温度 T测量(℃) 计算方法: T标准= T测量*T C-T0

1 100.00 0.00 通过第

2、4两点联立方程,求计算结果: TC=? T0=?

2 138.50 100.00

3 175.84 200.00

4 212.02 300.00

5 247.05 400.00 将正确结果设置到仪表的TC和T0项;

通过第

3、5点验证结果. 例一:口径:DN50;

流量系数:9.41(1/升),不分段;

测量介质:饱和蒸汽;

切除流量:0.05吨/小时;

抗震等级:关闭;

平均温度:180℃;

输出:4-20毫安电流;

量程:2吨/小时, PASS:0001 ;

密码输入(0001);

SET qc:0.05 ;

小信号切除(t/h);

F1:5000 ;

涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;

C1:009.410 ;

涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);

dP:0 ;

抗震系数;

F.S:00002.000 ;

流量的量程;

Lb:01 ;

阻尼时间设定(s);

t:St ;

内部设定温度补偿;

St:0180.0 ;

内部设定的温度补偿值(℃);

pg:bh_t ;

温度补偿的饱和蒸汽. 例二:口径:DN80;

流量系数:2.245(1/升),不分段;

测量介质:饱和蒸汽;

切除流量:0.10吨/小时;

抗震等级:1;

平均压力:0.80MPa;

输出:4-20毫安电流;

量程:5吨/小时, PASS:0001 ;

密码输入(0001);

SET qc:0.10 ;

小信号切除(t/h);

F1:5000 ;

涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;

C1:002.245 ;

涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);

dP:1 ;

抗震系数;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)