编辑: 雷昨昀 | 2019-07-05 |
St: 内部设定温度补偿. SET St ――内部设定的温度补偿值(℃);
SET pg ――测量介质选择: bh_t:温度补偿的饱和蒸汽测量;
bh_p:压力补偿的饱和蒸汽测量;
gr:过热蒸汽测量;
ys:压缩气体测量;
yt:液体测量. XXXXXXXX c Lr(闪烁)――累计流量清零;
2.2参数项的设定步骤 在正常工作状态下,按下SET键,即可进入设置状态. SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键SET键
四、计算公式
1、流量的计算公式 (1) 瞬时流量 (t/h) 式中: F:涡街流量传感器的脉冲频率;
K:涡街流量传感器的流量系数(1/升);
ρ:设定的介质密度(kg/m3). (2) 累计流量Σ=∫(L/3600)dt (t) 式中: L:瞬时流量;
五、压力传感器的校准 将设置参数中的PC项,设置为01.00;
pc――压力传感器系数;
01.00 将P0项设置为00.00;
p0――压力传感器的零点;
00 将P项设置为Pin;
p――压力补偿的输入方式: Pin:压力传感器输入压力补偿;
退出设置状态, 按右键,将显示切换到压力显示"P X.XX";
将压力传感器与仪表正确连接;
用压力试验台,开始标定,并正确填写表格;
序号 满量程 百分比(%) 标准压力 P标准(MPa) 测量压力 P测量 (MPa) 计算方法: P标准= P测量÷PC-P0
1 0 通过第
2、4两点联立方程,求计算结果: PC=? P0=?
2 25
3 50
4 75
5 100 将正确结果设置到仪表的PC和P0项;
通过第
3、5点验证结果.
六、温度传感器Pt100的校准
1、将设置参数中的tC项,设置为1.000;
tc――温度传感器系数;
1.000
2、将t0项设置为00.000;
t 0――温度传感器的零点;
000 将t项设置为tin;
t――温度补偿的输入方式: tin:温度传感器输入温度补偿;
退出设置状态, 按右键,将显示切换到温度显示"t X.XX";
将电阻箱与仪表正确连接;
开始标定,并正确填写表格;
序号 电阻箱 阻值 标准温度 T标准(℃) 测量温度 T测量(℃) 计算方法: T标准= T测量*T C-T0
1 100.00 0.00 通过第
2、4两点联立方程,求计算结果: TC=? T0=?
2 138.50 100.00
3 175.84 200.00
4 212.02 300.00
5 247.05 400.00 将正确结果设置到仪表的TC和T0项;
通过第
3、5点验证结果. 例一:口径:DN50;
流量系数:9.41(1/升),不分段;
测量介质:饱和蒸汽;
切除流量:0.05吨/小时;
抗震等级:关闭;
平均温度:180℃;
输出:4-20毫安电流;
量程:2吨/小时, PASS:0001 ;
密码输入(0001);
SET qc:0.05 ;
小信号切除(t/h);
F1:5000 ;
涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;
C1:009.410 ;
涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);
dP:0 ;
抗震系数;
F.S:00002.000 ;
流量的量程;
Lb:01 ;
阻尼时间设定(s);
t:St ;
内部设定温度补偿;
St:0180.0 ;
内部设定的温度补偿值(℃);
pg:bh_t ;
温度补偿的饱和蒸汽. 例二:口径:DN80;
流量系数:2.245(1/升),不分段;
测量介质:饱和蒸汽;
切除流量:0.10吨/小时;
抗震等级:1;
平均压力:0.80MPa;
输出:4-20毫安电流;
量程:5吨/小时, PASS:0001 ;
密码输入(0001);
SET qc:0.10 ;
小信号切除(t/h);
F1:5000 ;
涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;
C1:002.245 ;
涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);
dP:1 ;
抗震系数;