编辑: 雷昨昀 2019-07-05

F.S:00005.000 ;

流量的量程;

Lb:01 ;

阻尼时间设定(s);

p:Sp ;

内部设定压力补偿;

Sp:0.80 ;

内部设定的压力补偿值(MPa);

pg:bh_p ;

温度补偿的饱和蒸汽. 例三:口径:DN100;

流量系数:1.141(1/升),不分段;

测量介质:过热蒸汽;

切除流量:0.20吨/小时;

抗震等级:1;

平均温度:180℃;

平均压力:0.80MPa;

输出:4-20毫安电流;

量程:8吨/小时, PASS:0001 ;

密码输入(0001);

SET qc:0.20 ;

小信号切除(t/h);

F1:5000 ;

涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;

C1:001.141 ;

涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);

dP:1 ;

抗震系数;

F.S:00008.000 ;

流量的量程;

Lb:01 ;

阻尼时间设定(s);

p:Sp ;

内部设定压力补偿;

Sp:0.80 ;

内部设定的压力补偿值(MPa);

t:St ;

内部设定温度补偿;

St:0180.0 ;

内部设定的温度补偿值(℃);

pg:gr ;

过热蒸汽. 例四:口径:DN125;

流量系数:0.598(1/升),不分段;

测量介质:压缩空气;

切除流量:50Nm3/h;

抗震等级:1;

平均温度:20℃;

平均压力:0.80MPa;

输出:4-20毫安电流;

量程:800m3/h, PASS:0001 ;

密码输入(0001);

SET qc:50.00 ;

小信号切除(Nm3/h);

F1:5000 ;

涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;

C1:000.598 ;

涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);

dP:1 ;

抗震系数;

F.S:00800.000 ;

流量的量程(Nm3/h);

Lb:01 ;

阻尼时间设定(s);

p:Sp ;

内部设定压力补偿 Sp:0.80 ;

内部设定的压力补偿值(MPa);

t:St ;

内部设定温度补偿;

St:0020.0 ;

内部设定的温度补偿值(℃);

pg:ys ;

压缩气体. 例五:口径:DN150;

流量系数:0.335(1/升),不分段;

测量介质:水;

切除流量:5吨/小时;

抗震等级:0;

工作温度:20℃;

输出:4-20毫安电流;

量程:200吨/小时. 阻尼时间:5秒. PASS:0001 ;

密码输入(0001);

SET d: 1000.000 ;

水在20℃时的密度(kg/m3);

qc:005.00 ;

小信号切除(t/h);

F1:5000 ;

涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;

C1:000.335 ;

涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);

dP:0 ;

抗震系数;

F.S:00200.000 ;

流量的量程;

Lb:05 ;

阻尼时间设定(s);

pg:yt ;

液体. 例六:口径:DN50;

流量系数:9.400(1/升),不分段;

测量介质:过热蒸汽;

切除流量:0.05吨/小时;

抗震等级:1;

平均温度:180℃;

平均压力:0.80MPa;

温度:Pt100;

温度系数:1.000 温度零点:-0.50℃;

压力:压力传感器;

压力系数:26.621;

压力零点:-0.03MPa;

输出:4-20毫安电流;

量程:2吨/小时. 阻尼时间:1秒. PASS:0001 ;

密码输入(0001);

SET qc:000.05 ;

小信号切除(t/h);

F1:5000 ;

涡街流量传感器的第一段分段频率值(Hz),最小;

C1:009.400 ;

涡街流量传感器的第一段流量系数(1/升);

dP:1 ;

抗震系数;

F.S:0002.000 ;

流量的量程;

Lb:01 ;

阻尼时间设定(s);

pc: 26.621 ;

压力系数;

p0: -0.03 ;

压力零点,MPa;

tc: 1.000 ;

温度系数;

t0: -00.50 ;

温度零点,℃ p: pin ;

压力补偿:传感器;

t: tin ;

温度补偿:Pt100;

Sp:0.80 ;

内部设定的压力补偿值(MPa);

St:0180.0 ;

内部设定的温度补偿值(℃);

pg:gr ;

过热蒸汽.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)