编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-06 |
一、????工程概况 (1)工业水池、消防水池、生活水池,建筑面积分别是209 O、96O、15O,水池分别为800 m?、300 m?和50 m?.
它们之间相邻距离约10米左右,主要设备材料选用国内外的优质产品. (2)工业、消防、生活水池形状为钢筋混凝土矩形水池,水池埋深地下均为1.2米,露出地面分别为3.65米、3.15米、3.12米,池机均复土500厚,池外壁用240mm厚红砖砌保温墙,基础垫层均埋深在-3.0米处,用C10混凝土整板浇筑至-1.2米标高底板处,此处地质为粘性膨胀土,有部分为塘沟,注意本基底必须要落在老土层上的规定.
二、????施工部署 (1)????施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作. (2)????施工顺序: 第一步施工800m?、水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽 做好周边临时排水→支模板→浇混凝土垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,再施工300m?、50m?垫层,垫层施工方法同上.第二步施工800m?、300m?、50m?水池底板与池壁的斜托上部约300mm处.第三步施工800m?池壁与顶板连接的斜托下部处,为了方便施工,不影响工期,300m?和50m?与800m?水池进行穿插施工.第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收.第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙.第六步施工池壁内外抹灰.第七步施工池顶复土及周边回填夯实. (3)????施工组织: 设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人18人,混凝土工25人,泥工15人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班20人,安装电焊工5人,即六个班组:土方班、混凝土工班、泥工班、钢筋班、木工班、安装班. (4)????机械设备: 1m?反铲1台、推土机1台、电动打夯机5台、机动翻斗车3台、5T自卸车4辆、电动葫芦2台、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、拦灰机统一调配. (5)????施工进度: 三个水池总工为35天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑=2天,基础垫层=5天,回填=2天,钢筋绑扎=5天,底壁顶浇混凝土=7天,试水=2天,砌体=4天,抹灰=7天,复土=2天).
三、????具体施工方法
1、????施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,用龙门钢管定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施.
2、????基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外).再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高.
3、????验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定.基坑底高程的允许偏差为±20mm.
4、????施工排水 施工排水采用明沟排水,设排水井用清水泵抽水,排至场地排水系统,排水沟终止使用后用砂石将排水沟、井填实.
5、????基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫 层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑混凝土整板垫层.待混凝土强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作.