编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-06 |
6、????水池底、壁、顶施工 先清扫垫层,弹出按图纸上的轴线、壁厚、柱位置,然后绑扎钢筋,预埋、焊接壁上套管.在保证质量前提下,现把水池分成三次浇筑:第一次在底板与池壁斜托上部300mm处留施工处,在这300mm处壁中设橡胶或钢板止水带,止水带300宽通长、上露150mm混凝土内150mm,要安放平直.第二次绑扎池壁钢筋、支模板在顶板与池壁斜托下部留施工处,第三次绑扎顶板钢筋,预埋出汽孔套管,浇顶板混凝土.做好池壁 顶、混凝土保养工作.
7、????精心处理施工缝 在每一施工处钢筋绑扎完毕后及时清理松动混凝土渣、杂物等.在施工时要尽量缩短施工缝,上、下两层混凝土的浇灌间隙时间,在浇灌前要浇水湿润,先铺10cm水泥砂浆(同强度等纺的混凝土,除去石子)再倒入混凝土.
8、????钢筋绑扎施工 按施工图纸施工,严格控制保护层厚度,钢筋遇到孔洞时应尽量绕开,不得截断,如必须截断时,应与孔洞加固环钢筋焊接锚固,钢筋搭接接头应相互错开,搭长按图纸要求施工,同截面处钢筋接头数量应不大于总数量的25%.
9、????模板工程 支水池、池壁、顶模板,应先立内模,绑扎钢筋完毕,再立外模,为了使模板有足够的强度,刚度和稳定性,内外模用拉结止水螺栓,钢管紧固,内模里圈用花蓝螺栓、螺丝拉条拉紧.
10、????混凝土浇灌和振捣 浇注混凝土时应沿池壁四周均匀进行,每层高度约20-25cm(若浇注高度超过2米时,应设串桶、溜槽、溜管等下落,以保证混凝土不发生离析现象),并设专人检查拉紧螺丝,防止模板走动,应尽量减少施工次数,浇混凝土进宜先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现汽缝,应确保的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对表面的积水应及时排干.池底表面在混凝土初凝前应压实抹光,从而得到强度高抗裂性好内实外光的混凝土.
11、????混凝土养护 混凝土浇好应保持湿润环境14d,防止表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量.
12、????水池施工 主要应防止变形缝的产生,施工时可采取以下措施: 1)应采用425#矿渣硅酸盐水泥,并尽量减少水灰比,使水灰比≤0.55. 2)若设置 后浇缝 后浇缝宽度取1.0-1.2m两侧混凝土断面做成企口,后浇缝钢筋不断开,后浇缝必须贯通整个水池,即池底、顶板、全部设缝.一般在池壁浇灌混凝土后1.5-3个月且气温低于池壁浇灌的温度时,方可浇灌后浇缝混凝土,后浇缝应采用补偿收缩混凝土(微膨胀混凝土)浇筑.
13、????做好水池灌水,试水验收准备,试水时间为一昼夜.
14、????导流墙及保温墙砌筑施工: 1)砌保温墙时应先搭设外墙双排钢脚手架,然后把池外壁底上口,斜形部位清洗干净.用C15细混凝土支模捣实找平,测出水平线,四角立皮数杆,把池壁上的拉墙筋调直,提前一天把红砖浇水湿润,砂浆按设计配合比配料、施工,做到砌体要平直、砂浆饱满美观. 2)砌导流墙,先把池内清洗干净,按图弹出墙身部位,详细做法同上.
15、????池体内外抹灰施工. 先内后外,先把池内壁底清理,冲洗干净,浇水湿润池内壁顶,先刮防水水泥浆一道,然后用1:2防水砂浆抹平压光,外墙清洗干净,浇水湿润,用1:2水泥砂浆分层抹平直.
16、????池顶复土施工: 池顶复土应沿水池四周及池顶分层回填,防止超填,顶析表面要避免大力打夯.