收文后,我局高度重视,对您所提意见进行了认真研究,现答复如下:
一、关于实施建议中"高性能混凝土主要的特性是耐久性能和长期性能优良,这就要求混凝土的检测也应以60天或90天测试强度为准,所以目前对高性能混凝土仍然要求以28天强度为准是应该调整的"的问题.根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)第4.1.1条规定:"混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定.立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值". 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 第7.1.1条第二款规定:"检验评定混凝土强度时,应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件". 设计规定龄期是指混凝土在掺加矿物掺合料后,设计人员根据矿物掺合料的掺加量及结构设计要求,所规定的标准养护试件的试验龄期. 可见,由于矿物掺合料在水泥及混凝土中大量应用,以及近年混凝土工程发展的实际情况,国家相关规范已明确规定,混凝土立方体抗压强度标准值的试验龄期不仅限于28d,具体龄期可由建筑结构设计人员规定.
二、关于实施建议中"高性能混凝土的配合比设计中涉及到矿粉的应用,但目前市场矿粉普遍存在可以满足28天的检测指标,但是无法满足7天的检测指标的问题,考虑到矿粉在高性能混凝土中的主要作用就是提高耐久性能等长期指标,建议检测标准以矿粉的长期性能为主要考察点,其他早期性能作为参考项即可"的问题.根据《高性能混凝土评价标准》(JGJ/T385-2015)中第5.1.1条明确规定"高性能混凝土采用的原材料应符合国家现行标准的规定".《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T 18046-2008)对矿渣粉的各技术指标(包括:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、玻璃体含量、放射性)都有明确规定.其中活性指数含7d和28d的技术要求,具体规定如下: 项目 级别 S105 S95 S75 活性指数(%) 7d
95 75
55 28d
105 95
75 因此,不能单以28d的活性指标作为矿粉质量的主要考察点,而是应满足标准的全部要求.
三、关于实施建议中"高性能混凝土对混凝土的原材料质量要求高,对生产过程要求精细管控,导致了成本相对比普通混凝土有所提升,试点项目均提出可否给予税收优惠等鼓励政策,让先行先试的项目有积极性推动高性能混凝土的推广工作"的问题.经询税务部门,目前税务政策均执行国家和省规定.如果涉及重要工业设备技改(符合广东省工业企业技术改造指导目录),企业可通过区级科工信部门先备案完成改造并通过验收后,在取得较好增值的情况下,可向科工信部门申请税收增量奖补. 最后,再次感谢您对珠海市混凝土行业的关心和支持,并希望您今后提出更多宝贵的建议. 珠海市住房和城乡规划建设局 2018年4月27日 (联系人:梁刘勤, 联系