9、横支管连接:横干管与支管连接时,立管直线长度小于15米时,立管与干管可以用二个弯头连接,立管直线长度大于15米时,立管与干管用90度弯头连接,横节长度应为30公分,并且有1%坡度,并且所使用的外丝必须为熟外丝,并且阀门距弯头为30公分. 1.

10、散热器稳装: 散热器组对安装:编制组片统计表→单片除锈→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→喷防锈底漆→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 炉补心正扣一侧朝着立管方向,将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置套上两块夹板,固定在里柱上,带上外螺母,把散热器推到固定的位置,再把固定卡的两块夹板横过来放平正,用自制管扳子拧紧到一定程度后,将散热器找直,找正垫牢后上紧螺母.

3、给水、消防给水管道安装: 3.

1、工艺流程: 3.

2、本实验楼加层给水工程所使的管材为DN

32、DN20镀锌钢管,丝扣连接.消防给水管材为DN

100、DN65的焊接钢管焊接,阀门及需拆卸处采用法兰连接. 3.

3、镀锌钢管、焊接钢管的管材及管件的种类必须符合设计及规范要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,无飞刺,管件无偏扣乱扣丝扣不全或角度不等现象,镀锌钢管、焊接钢管的管材及管件,均应有出厂合格证及检验报告. 3.

4、管材在使用前必须检查管内是否有污物,确认无污物后方可使用. 3.

5、DN32管材的螺纹长度为20mm、DN20管材的螺纹长度为16mm 3.

6、在安装过程中给水应有1‰坡度,并且坡向泄水装置. 3.

7、管道支架必须重直于墙面,水平安装的管道在转角处必须设有支架,立管卡安装高度距地面应为1.5-1.8m,同一房间管卡应安装在同一高度上. 3.

8、管道在安装过程中,必须将临时甩口封闭不得将杂物掉进管道内,管道在安装中途,在隐蔽之前必须进行水压试验.消火栓系统安装完成进行试射试验.

4、排水管道安装: 4.

1、工艺流程: 4.

2、本实验楼加层排水工程所使用管材为DN

100、DN75柔性接口机制铸铁管. 4.

3、铸铁排水管材及管件的规格、品种型号应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮沙、包沙、砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,并有质量检验合格证. 4.

4、排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,用45度斜三通或斜四通和90度斜三通或90度斜四通,立管与排出管端部的连接用2个45度弯头或双45度弯头,在水平管的端部必须安装支架或吊架,立管隔层设置落地固定卡架. 4.

5、排水管的坡度必须符合施工规范及设计要求,其坡度不许超过设计值的±

1、3,严禁水平安装,反坡. 4.

6、在立管上应设置一个检查口,立扫口高度距地面1米,允许偏差为±20mm,并应高于该层卫生器具的边缘150mm,检查口朝向便于检修的方向,应与墙角成45度,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上的卫生器具的污水横管,安装水平清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm,若污水管起点设置堵头代替清扫时与墙面距离不得小于400mm,在转角应大于135度. 4.

7、地漏安装在图纸所给的位置,安装在地面最低处,其箅子顶面应低于设计地面5mm,地漏上面必须水平安装,不得倾斜.地漏水封要大于50mm. 4.

8、金属排水管道的吊钩或卡箍应固定在承重结构上.固定件间距:横管不大于2米;