编辑: yyy888555 2019-07-06

顶进施工法为管外径加60mm.相邻预留孔边缘最小净间距为2倍井壁厚. 接入圆形检查井和矩形检查井的支管(接户管或连接管)数不宜超过3条. 检查井井室、井筒材料要求:

1 检查井底板、井室、盖板、井筒采用C30及以上防水混凝土,最低抗渗等级P8,根据所处环境类别不同,应满足《混凝土结构耐久性设计规范》GB 50476中相关要求;

2 钢筋采用HPB300级、HRB400级,保护层厚度满足《混凝土结构耐久性设计规范》GB 50476中相关要求;

3 吊装用钢筋吊环须采用HPB300钢筋,严禁使用冷拉加工钢筋.并应焊接在钢筋骨架上;

4 井室、井筒采用球墨铸铁或塑钢踏步,符合《市政排水管道工程及附属设施》06MS201相关要求;

5 流槽采用C15素混凝土浇筑或采用M10水泥砂浆砌MU10粉煤灰砖,1:2水泥砂浆抹面2cm. 勘察单位应当根据检查井开挖工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险. 设计单位应当在设计文件中注明检查井施工涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计. 5.

2 施工要点 沟槽开挖深度大于3m、地质条件不利或受场地限制不能放坡开挖时,应制定专项支护方案,采取安全可靠的支护措施. 沟槽开挖至设计高程后应验基,如与岩、土质与勘察报告不符或有其他异常情况时,由建设单位会同相关单位研究确定处理措施. 当沟槽开挖影响范围内有建筑物时,支护结构水平位移控制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中对地基变形允许值的规定;

当沟槽开挖影响范围内有地下管线、地下构筑物、道路时,支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行相关规范对其允许变形的规定. 沟槽支护应按实际的沟槽周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件进行设计.支护方案中应提出明确的沟槽周边荷载限值、地下水和地表水控制等沟槽使用要求. 沟槽支护方案应规定支护结构各构件施工顺序及相应的沟槽开挖深度.沟槽开挖各阶段和支护结构使用阶段,均应符合现行国家和行业有关标准、规范的规定. 沟槽支护施工应采用信息化........