编辑: 思念那么浓 | 2019-07-06 |
次梁下直筋应穿在主梁腹部或主梁下直筋之上;
板中主筋穿在主次梁上直筋之下,板支座负筋放在上面.绑扎时要严格按设计规定的规格、数量、间距、位置绑扎,要求平整齐直,绑扎牢固. 9)另外在钢筋绑扎过程中,如发现钢筋与埋件或其他设施相碰时,应会同有关人员研究处理,不得任意剪、割、拆、移.
四、主体结构模板施工
1、本分项工程按照GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》标准执行.
2、剪力墙模板 墙模板采用18mm厚木胶合板、楞木采用48*92木方,穿墙螺栓为φ12钢筋,水平间距450,垂直间距地面以上150mm设一道,往上每500mm一道. 剪力墙模板采用的木胶合板选用目前市场上优质的黑夹板.配模前先预制几块平整度小于1mm的砼场地用于配模施工,配模时严格根据技术员的翻样图进行配制,如遇不规则的模板需要切割时,就采用小平刨进行修正切割面,确保模板拼接时拼缝平整严密,保证砼浇捣时不漏浆且无拼缝痕迹. 为了本工程能争创市优质品牌工程,以及砼表面能达到清水砼的效果,就必须保证砼外墙、电梯井、楼梯间等竖向结构无上下接槎痕迹,我们将在本工程中采用预埋拔调螺丝的措施. 具体做法为:在现浇板平面向下8cm处预埋可周转的Φ12的拔调螺丝,横向间距为60cm左右,这样上一层墙体支设模板时,将模板下口固定在拔调螺丝上,确保墙面上下无接槎痕迹.这项措施是保证外墙等竖向结构达到清水砼效果的具体措施之一.
3、梁、板、模板排架 平台模采用木胶合板,方木隔栅.满堂排架采用φ48*3.0脚手钢管搭设,排架主杆间距:平台模底为900,梁模底单排管时为450;
双排管时:当梁高h≤700mm时为900,水平杆设三道,第一道离地200-300mm,第二道间距1800mm,第三道设在梁底,因底层及二层为5.400层高,所以在中间再增设一道水平杆,排架立杆间以柱网间距为单位,加设剪力撑. 为了杜绝砼平顶抹灰后容易因装饰等原因造成粉刷层空鼓甚至脱落的质量缺陷,我们决定在本工程中对平板实施不粉刷直接批嵌的做法,这样要求模板绝对平整,为此,我公司将在本工程中对模板体系进行全面优化评审.采用市场上强度及刚度均最佳的胶合板,对节点的配模先翻样再核对然后进行配模,保证模板的平整度和整体的稳定性以及拼缝的紧密性.
4、梁模: 梁模采用胶合板拼装,由排架支撑牢固,若梁跨度大于4m时梁底模跨中应起拱1~2/1000两边侧模用φ48*3.0脚手钢管夹紧,以防浇混凝土时爆模.梁高大于700时,应在中部设对拉螺杆固定.梁模板剖面见下图(左边为梁高小于700时,右边为梁高大于700时):
5、楼板、楼梯模: 楼梯采用木胶合板制模,下用48*92木方作格栅,每400一道,下面由φ48*3.0脚手钢管排架支撑,排架顶必须校正标高,胶合板用铁钉钉牢,楼梯侧模和三角档用也用木胶合板制作,为防止楼梯浇捣混凝土时翻浆严重,在楼梯于混凝土墙交接处设1~2层钢丝网.
6、特殊型式的模板,异形模板应先翻大样后制作成型,然后运到现场安装,应优先采用一次成型精密制模的方法制作模板,一次成形的构件,应按增加15至20MM保护层厚度落料,予埋件、予埋铁板应在加工时钻上固定小孔Ф=5MM,以便固定在模板上,固定应牢固紧贴模板面.
7、拆模及运转: 剪力墙及柱模应在混凝土强度到达1.2N/mm2以上才能拆除,板应达到75%强度,大于8米跨度的梁,悬挑结构,精密支模构件,应达到100%强度后才能拆模,拆模强度按同条件养护试块层试验确定.拆除前应得到技术、安全部门认可,拆下的模板、排架脚手钢管、扣件等材料应及时分类清理、堆放,以备下次使用.有预埋件的地方,拆模应将埋件清理出来,并涂上红丹漆防腐. 本工程具体的模板施工方法及计算书详见模板工程专项施工方案.