编辑: liubingb 2019-07-06

1993、GB

14048、IEC439-

1、IEC947-

1、IEC157-

1、IEC269 、JB/T9661-

1999、GB7251.1-

1997、IEC

60439、GB3906-

2006、CECS49:93(低压成套开关设备验收规程) 1.要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的机械、电气结构、相应的联锁功能,所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷.如果投标人所提供的设备具有下述业主所要求之外的装置或功能,须加以注明,低压开关柜必须具备3C认证证书. 系统参数: 1.1母线系统: TN-S母线系统 1.2系统电压: AC400V 1.3工频耐压水平: AC2.5kV 1.4额定频率: 50Hz

2 主要技术要求 水平母线最大工作电流: 6300A(以图纸为准) 水平母线短时耐受电流: 80kA/s 水平母线短时峰值电流: 176kA(峰值) 主母线设置根据载流量,应有足够的温升裕度,垂直母线防护应设置功能板或有足够的机械强度的防护措施. 电气间隙: 10mm 爬电距离: 12mm 0.4KV低压开关柜为固定间隔式,为能保证顺利通过供电系统验收和售后服务的及时性,生产厂家选用电力系统常用成熟厂家,低压柜柜型选用固定间隔3型隔断,成套厂要求提供元件品牌厂家授权,具有ISO

9001、ISO

14000、ISO18000质量认证体系证书.参考重庆众恒电器有限公司、重庆汉嘉电气股份有限公司、重庆博顺电气有限公司等成套厂家. 低压柜内元件要求: 框架开关: 框架断路器为全球500强合资一线品牌:施耐德、ABB、西门子等成熟产品,符合相关标准,包括IEC60947-2以及GB14048.2.参考采用施耐德CTU、ABB公司Emax(Emax2除外)、西门子3WL等同档次品牌.框架断路器主要技术要求如下:

1、额定绝缘电压:AC1000V

2、额定工作电压:AC690V

3、额定冲击耐受电压:12KV

4、额定电流:见图

5、极限分断能力(Icu)要求: 额定电流≤2500A, Icu≥65kA 额定电流?2500A, Icu≥80kA 额定使用分断能力(Ics)、1秒短时耐受电流(Icw.1s)必须满足:Ics=Icu=Icw.1s

6、框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围,保护脱扣器模块化,后期可现场更换保护脱扣器升级到高级保护脱扣器,有中文操作界面;

同时脱扣器具有现场扩展功能,可现场增加通讯模块(RS485 modbus或者DeviceNet、Profinet等)、二次接线插拔式端子等.断路器机械机构模块化,储能电机、分合闸线圈、辅助线圈等为独立原件,可单独更换,能安装2个以上分闸线圈.

7、为保证操作人员安全,断路器需为双重绝缘,零飞弧产品.为便于低压柜生产厂生产和安装的方便,断路器要求整体外形同高、同深,可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构.为减少备品备件的库存及维护、维修方便,断路器附件应全系列通用.

8、微处理器脱扣器保护功能: 选用世界500强合资一线品牌成熟产品,参考采用施耐德、ABB、西门子等品牌. 过载保护L(具有反时限长延时脱扣特性): (0.4~1)*In (tr:0.5~24s) 选择性短路保护S(具有可选定/反时限短延时脱扣特性): (1.5~10)*In(tr:0.1~0.4s) 瞬时短路保护I:(2~15)*In 接地故障可调延时保护G:脱扣电流可调,脱扣时间可调.对于联络开关可不带接地故障保护功能. 具有ZSI区域选择性功能,提供接地故障保护和短延时保护的完全选择性,脱扣前不需要延时.

9、微处理器脱扣器测量和显示功能: 微处理器脱扣器可测量电流、电压、功率等电量参数,LCD显示屏.须配置相应测量的PT、CT模块.脱扣器具有自检功能和脱扣记录功能.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题