编辑: liubingb | 2019-07-06 |
射频电磁场 LEVEL3;
电快速脉冲群 LEVEL4;
浪涌 LEVEL4;
谐波 LEVEL3 浪涌保护器(SPD): 为了消除雷电和操作过电压的影响,配电箱设置电涌保护器,并加装专用SPD后备保护电器,SPD与SPD专用后备保护必须为同一品牌.模块化产品,具备过热保护功能,具备过热保护脱扣指示窗口,与微型断路器同一品牌.
1、SPD满足I类实验要求,最大持续工作电压255V,冲击电流 25kA,截断能力7kA.
2、SPD采用插拔式,具备过热保护功能,具备过热保护脱扣指示窗口.
3、SPD前端采用熔断器保护.
4、阻燃等级:V0级. 隔离开关: 隔离开关采用紧凑型产品,能提供柜内或者柜外操作;
隔离开关与断路器同一品牌,具体参数如下:
1、额定工作电压: AC750V(In≤400A),AC1000V(In>
400A)
2、额定绝缘电压:AC750V(In≤400A),AC1000V(In>
400A)
3、额定冲击耐受电压:8kV (In≤400A),12kV(In>
400A)
4、额定电流:16~2500A 微型断路器: 微型断路器应与塑壳断路器同一品牌,符合相关标准,包括IEC60898以及GB10963.微型断路器主要技术要求如下:
1、微型断路器上下端均可进线并不影响性能.
2、微型断路器上下端均可连接导线或母排以减少连接工作量并提高接线可靠性,且接线能力要求达到35mm2.
3、同一系列产品分断能力6kA、10kA、15kA等级齐全.
4、微型断路器须有故障跳闸视窗以区分正常/故障跳闸.
5、微型断路器须有与一次触头联锁的可靠分闸指示装置以保证安全.
6、应能提供电磁式A型漏电断路器. 低压无功补偿: 低压无功补偿系统,应选用世界500强合资一线品牌,施耐德、ABB、西门子等成熟产品,能满足系统无功补偿要求,达到相关标准,为保证补偿系统各元件参数选型合理,补偿柜内其它元件,如接触器、熔断器、隔离开关、手动投切控制转换开关等与补偿元件同一品牌;
与框架断路器同一品牌. 接触器和热继电器
1、接触器和热继电器应选用与无功补偿系统同一品牌的同一系列产品,并满足系统电压、电流、频率的性能水平要求.
2、接触器应为模块化结........