编辑: 元素吧里的召唤 | 2019-07-06 |
2011 C08-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家质量监督检验检疫总局 联合发布 中华人民共和国国家标准 混凝土结构工程施工质量验收规范 Code for acceptance of constructional quality of concrete structures GB 50204―2002 (2011年版) 主编部门:中国建筑科学研究院 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2011年 8月 1日 中国建筑工业出版社
2011 北京 关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 局部修订的公告 第849号 现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002局部修订的条文,自2011年8 月1日起实施.
其中第5.2.
1、5.2.2条为强制性条文,必须严格执行.经此次修改的原条文同 时废止. 局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊 物上. 中华人民共和国住房和城乡建设部2010年12月20日 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 局部修订的条文及条文说明 5.2原材料 主控项目 5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验 结果必须符合有关标准的规定. 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定. 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告. 【条文说明】 钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要, 对其质量应从严要求.本次局部修订根据建筑 钢筋市场的实际情况,增加了重量偏差作为钢 筋进场验收的要求. 土用余热处理钢筋》GB
13014、《钢筋混凝土用 钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3.与冷加 工钢筋性能及检验相关的国际标准有:《冷轧 带肋钢筋》GB
13788、《冷轧扭钢筋》JG190及 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ
95、 《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ
115、 与热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处 理钢筋、钢筋焊接网性能及检验相关的国家现 行标准有:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19等. 光圆钢筋》GB1499.
1、《钢筋混凝土用钢第2 部分:热轧带肋钢筋》GB1499.
2、《钢筋混凝 钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检 验报告,并按相关标准的规定进行抽样检验. 由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的 差异,很难对钢筋进场的批量大小作出统一规 定.实际检查时,若有关标准中对进场检验作 了具体规定,应遵照执行;
若有关标准中只有 对产品出厂检验的规定,则在进场检验时,批 量应按下列情况确定: 验报告是对产品质量的证明资料,应列出产品 的主要性能指标;
当用户有特别要求时,还应 列出某些专门检验数据.有时,产品合格证、 出厂检验报告可以合并.进场复验报告是进场 抽样检验的结果,并作为材料能否在工程中应 用的判断依据. 1.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢 筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验 批量时,应划分为若干个出厂检验批量,按出 厂检验的抽样方案执行;
对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品 标准执行.国际标准《钢筋混凝土用钢第1 部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1―2008和《钢 筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 2.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢 筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出 厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按 出厂检验的抽样方案执行;