GB1499.2―2007中规定每批抽取5个试件,先 进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力 学性能检验. 本规范中,涉及原材料进场检查数量和检 验方法时,除有明确规定外,均应按以上叙述 理解、执行. 3.对不同时间进场的同批钢筋,当确有可 靠依据时,可按一次进场的钢筋处理. 本条的检验方法中,产品合格证、出厂检 本条为强制性条文,应严格执行. 5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;

当设计无具体要求 时,对

一、

二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、 HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测 值应符合下列规定: 1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;

3钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%. 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定. 检验方法:检查进场复验报告. 【条文说明】 根据新颁布的国际标准《混凝土结构设计 的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件 (含梯级)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规 规范》GB

50010、《建筑抗震设计规范》GB50011 定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能. 本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测 值的比值工程中习惯称为"强屈比",第2款 中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 工程中习惯称为"超强比"或"超屈比",第 3款中最大力下总伸长率习惯称为"均匀伸长 率". 墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标 准由设计确定;

斜撑构件包括伸臂桁架的斜 撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件 规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规 定. 牌号带"E"的钢筋是专门为满足本条性能 要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志. 本条为强制性条文,应严格执行. 本条中的框架包括各类混凝土结构中的框 架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱―抗震 5.3钢筋加工 主控项目 5.3.2A钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定. 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合表5.3.2A的规定. 表5.3.2A 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求 断后伸长率 A(%) 重量负偏差(%) 直径14mm~20mm - 钢筋牌号 直径6mm~12mm ≤10 直径22mm~50mm - HPB

235、HPB300 HRB

335、HBRF335 HRB

400、HBRF400 RRB400 ≥21 ≥16 ≥15 ≤8 ≤6 ≤5 ≥13 HRB

500、HBRF500 ≥14 注:1.断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径;

2.重量负偏差(%)按公式(Wo-Wd)/Wo*100计算,其中Wo为钢筋理论重量(kg/m),Wd为调直后钢筋 的实际重量(kg/m);

3.对直径为28mm~40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低1%;

对直径大于40mm的带肋钢筋,表中断后伸 长率可降低2%. 采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验. 检验数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;

每批见证取3 件试件. 检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检 验.检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;

长度和重量 的量测精度分别不应低于1mm和1g.