编辑: 黑豆奇酷 | 2019-07-06 |
5 实验场所 5.1 场所环境 5.1.1 超过200平方米的实验楼层应具有至少两处紧急出口,75平方米以上实验室要有两扇门 查看室内外 5.1.2 每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新 有信息牌,信息完整,应急电话有效 5.1.3 实验室应张贴针对安全风险点的警示标识 查看标识,应当清晰有效 5.1.4 实验室消防通道通畅,公共场所、通道不堆放仪器、物品 消防通道通畅 5.1.5 实验楼大走廊在特殊情况下允许单边放置冰箱等设备(需加锁),但必须保证留有大于2.0米净宽的消防通道,需向学校报批;
不得放置加热、机械运动设备 查看现场、报批记录 5.1.6 实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径 危险性实验室有观察窗,并且没有遮挡 5.1.7 所有房间均须有应急备用钥匙,集中存放、专人管理,应急时方便取用 查看备用钥匙存放点 5.1.8 实验室人均面积符合规定要求,其中理工农医类不小于2.5平方米/人,社科类不小于1.5平方米/人 观察实验台与总面积 5.1.9 实验室内不得随意搭建阁楼,操作区层高不低于2米 查看现场 5.1.10 实验操作台应选用合格的防火、防腐材料 实验台材料合格 5.1.11 仪器设备安装符合建筑物承重载荷,必要时进行改造和加固 关注大型质重的设备 5.1.12 容易产生振动的设备,需考虑振动源的屏蔽 有必要的振动屏蔽措施 5.1.13 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备,需做好磁屏蔽 有必要的磁屏蔽措施 5.1.14 照明良好,桌面光照度一般不小于150 LX 照明良好 5.1.15 噪声一般低于55分贝(机械设备可低于70分贝) 噪声达标 5.1.16 有可燃气体的实验室不能设吊顶 查看现场或实验室图片 5.1.17 实验室内已废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等,应及时拆除或封闭 查看现场 5.2 管线基础安全 5.2.1 实验室水、电、气管线布局合理,选用合格产品,安装施工规范 管线布局合理 5.2.2 采用管道供气的实验室,输气管道及阀门无破损现象,并有明确标识 供气管道有标识,无破损 5.2.3 高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离 可燃气管道远离高温、明火 5.3 卫生与日常管理 5.3........