编辑: 梦里红妆 | 2019-07-06 |
一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修.一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修. 安全忠告 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏.为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用. 只有合格的技术人员才可执行维修.请勿擅自打开仪器,否则将不能得到包修等到各种服务,出现任何问题请先电话联系售后服务部. 防止火灾和人身伤害 使用适当的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线. 正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试线. 产品接地:本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地.为了防止电击,接地导体必须与地面相连.在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地,请自行检查用户接地线是否可靠. 注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记.在接线之前,请阅读产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息. 请勿在仪器未装好时操作:如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品. 使用适当的保险管.只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管. 避免接触裸露电路和带电金属:产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位. 有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏 ,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作. 请勿在潮湿、易爆环境下操作.保持产品的清洁和干燥. ――安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法. 小心:小心字句指出可能造成本产品或其它产品损坏的做法. 目录电流互感器二次回路负载测试仪简介…………………4 技术指标及功能特点…8 面板说明…9 测试注意事项…10 说明…12 检定方法…16 常见问题处理…17 仪器的维修及保证期…18
九、附件…18
第一章 电流互感器二次回路负载测试仪简介 电能计量装置存在的误差为电能计量综合误差,是由电能表的误差、电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差和电压互感器二次导线压降引起的计量误差所组成,可以用以下式子表示: ε=εw+εTA+εTV+εr 式中 εw―电能表误差% εTA―电流互感器合成误差% εTV―电压互感器合成误差% εr―电压互感器二次导线压降引起的计量误差% 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降.电压互感器二次回路压降包括电缆、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、空气小开关等电压降之总和.电压互感器二次电压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称. 《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;