编辑: 梦里红妆 2019-07-06

三相四线电路压降允许值为0.2/V);

其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;

三相四线电路压降允许值为0.5/V).对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差,降低计费损失有着重要意义 电压互感器二次回路压降测量方法通常有间接测量法和直接测量法两种(无线测量属于间接测量法),由于间接测量法准确度不太高,不能满足测量要求,一般不采用此种方法,而直接测量法(校验仪测量法)采用测差原理,准确度高,测量可靠,因此在实际测量中大量采用. 电流互感器二次回路负载测试仪对互感器误差影响说明请参考下图. 电流互感器的负荷特性曲线 电压互感器电压与负荷特性 目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次负荷下的误差是多少? 为了解决上述问题,实际测试互感器二次负荷就显得特别重要.同时在测试实际二次负荷过程中如何取样电流信号也是比较重要的问题.在测试现场二次负荷时停电断开电流回路既不方便也不安全.我公司产品采用钳型电流互感器(钳表)对线路电流进行采样,方便用户使用. 另外有些公司产品采用取PT电压作为仪器工作电源,这种方式不是很安全,在这种方式下,相当于给PT/CT增加了负荷,同时仪器变压器的瞬间激磁电流很可能引起系统保护动作,影响供电安全.我公司仪器采用大容量锂电池作为仪器工作电源,既可以保障系统安全又可以给仪器提供比较纯净的电源,避免现场电源干扰,保证测量精度. 我公司电流互感器二次回路负载测试仪具有下列功能 ⑴ 可以实现三相三线,三相四线、单相全自动测量;

⑵ 使用工程塑料机箱,结识耐用,有效保障测试人员及系统安全;

⑶ 仪器具有量程自动切换功能,保证测试精度;

⑷ 采用电子式原理线路结合DSP技术是使测试稳定性好,抗干扰能力强;

⑸ 测量完毕,自动计算和负荷相关的各项参数,便于客户分析和试验. ⑹采用大屏幕汉字液晶显示,所有操作均由汉字菜单提示;

数据具备掉电存贮及浏览功能,能与计算机联机传送数据. ⑺采用大容量7.2V11Ah锂电池供电,对测试回路不产生任何影响,避免系统出现保护的情况.同时在现场无供电电源的情况下使用. 次负荷测试,采用钳型电流表采样电流,不需要断开二次回路.可以实现不 停电在线测量.自动切换量程:测量过程中可以根据测试对象数值的不同切 换到不同的位置,使测量精度和显示位数得到保证. 作时间可以长达24小时(最长). 附有轻巧充电器,方便测量,在电池电量不足的情况下可以外接充电器测量. 仪器体积小,重量轻. 极宽阔的二次工作电流/电压范围.在50mA的工作电流下,能分辨1mΩ的电阻和电抗,能测试二次额定电流为5A的S级电流互感器的在线实际负荷;

在5V的工作电压下,能分辨0.001mS的电导和电纳 能存储480组测量数据,断电后能保持十年 ⒁ 中文界面大屏幕显示,带有RS-232通讯接口

第二章 主要技术指标 2.

1 环境条件 ――温度:-5(C~40(C ――相对湿度:........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题