编辑: 鱼饵虫 | 2019-07-06 |
(2)硬件软件化;
(3)具备在线监测和自诊断功能;
(4)适应恶劣环境,能在-40℃~+85℃环境温度范围内安全可靠运行. 它有强大的通讯处理功能:RS-232接口实现当地参数设定和编程;
通过RS-485接口、LonWorks、光Modem以及光纤以太网实现系统组网及数据远传功能. 开关采用永磁操作机构,机械寿命十万次以上,可靠性高. 产品全密封结构设计;
开关壳内除环氧支座外,不再有任何辅助绝缘材料;
套管水平布置,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;
整体成型套管,可保证良好的气密性. 630A时切负荷操作超过10000次,装置本体维护工作量少.切除额定短路电流20kA超过30次. 可配置隔离刀闸,具备明显断开点,维护方便、安全. 本说明书中所示产品均符合以下标准及规范: GB1984《交流高压断路器》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T 593《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402《交流高压断路器订货技术条件》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 DL403《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 GB/T13729-1992《远动终端通用技术条件》 GB/T15153.2《远动设备及系统工作条件环境条件》(idt IEC870-2-2:1996) GB/T15153.1-1998《远动设备及系统第2部分:工作条件》(idt IEC870-2-1:1995) GB/T4208-1993《外壳防护等级》 DL/T630-1997《交流采样远动终端技术条件》 DL/T634-1997《远动设备及系统第5部分传输规约第101篇》(neq IEC870-5-101: 1995) GB/T17626.4―1998《电磁兼容:试验和测量技术、快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 (idt IEC61000-4-4:1995) IEC61334-5-1:1999《Distribution Automation using distribution line carrier systems Communication Protocols》
第三章 户外交流高压真空断路器 ZW32-12/M型智能一体化真空断路器由两部分组成:户外交流高压真空断路器ZW32-12/M630-20,智能控制单元(FTU)CSF101.本章介绍户外交流高压真空断路器的使用条件,技术参数,工作原理. 3.1型号含义 ZW32-12/M630-20 额定短路开断电流(KA) 额定电流(A) 永磁操作方式 额定电压(KV) 设计序号 户外 真空 3.2使用条件 3.2.1周围空气温度:-40℃~+55℃,日温差:日变化25℃;
3.2.2海拔:不超过2000米;
3.2.3风速:不超过35 m/s;
3.2.4无经常性的剧烈振动;
3.2.5无强力腐蚀气体、介质的场所(如各种酸、碱、浓烟等);
3.2.6防污秽能力Ⅳ级;
3.2.7储存温度-40℃~+85℃;
3.2.8户外真空断路器部分整体重量:70千克;
3.2.9户外真空断路器部分整体尺寸(高x宽x深): 690x890x605(毫米) 3.3断路器的主要技术参数 断路器的额定参数见表1.断路器在装配后进行机械操作300次,然后又进行了调整,可以满足表2的要求. 表1 断路器的主要技术参数 序号项目单位数值1额定电压 kV
12 2 额定电流 A
630 3 额定频率 Hz
50 4 工频耐压 1min 干试 kV 42/49 湿试
30 5 雷电冲击耐受电流(峰值)相间、对地/断口 kV 75/85
6 额定短路开断电流 kA
20 7 额定短路关合电流(峰值) kA
50 8 额定峰值耐受电流 kA
50 9 4S短时耐受电流 kA
20 10 额定操作循环 分-0.3s-合分-180s-合分
11 额定短路电流开断次数 次30
12 机械寿命 次10000
13 二次回路1min工频耐压 KV
2 表2 断路器的主要机械参数 序号参数名称 单位数据1触头开距 mm 9±1