编辑: 鱼饵虫 2019-07-06

2 触头超行程 mm 2±0.5

3 分闸速度 m/s 1±0.2

4 合闸速度 m/s 0.6±0.2

5 触头合闸弹跳时间 ms ≤2

6 相间中心距离 mm 340±1.5

7 三相分合闸不同期性 ms ≤2

8 各相导电回路电阻 μΩ T2 (T2为限时速断延时定值) 3)电流Ⅲ段(过流)出口判别逻辑: (1) MAX(Ia2,Ic2)>

I3 (I3为Ⅲ段电流定值) (2) 选择定时限时 T>

T3 (T3为定时限过流延时定值) 选择反时限时 T>

Tx (Tx是根据反时限曲线计算得出的延时时间) 附:电流Ⅲ段反时限延时特性说明 (1)反时限曲线代号: 名称代号标准反时限

1 非常反时限

2 极端反时限

3 超反时限

4 (2)反时限过流公式: 标准反时限SIT *Tp 非常反时限VIT或LTI *Tp 极端反时限EIT *Tp 超反时限UIT *Tp (3)反时限特征值(单位:秒)Tp=1.0s I/Ib 标准反时限 非常反时限 极端反时限 超反时限 I/Ib 标准反时限 非常反时限 极端反时限 超反时限 2.0 10.03 13.50 26.67 67.64 6.5 3.67 2.45 1.94 2.95 2.2 8.81 11.25 20.83 50.89 7.0 3.53 2.25 1.67 2.45 2.4 7.93 9.64 16.81 39.76 7.5 3.40 2.08 1.45 2.06 2.6 7.26 8.44 13.89 31.82 8.0 3.30 1.93 1.27 1.75 2.8 6.73 7.50 11.70 25.99 8.5 3.20 1.80 1.12 1.50 3.0 6.30 6.75 10.00 21.59 9.0 3.12 1.69 1.00 1.30 3.2 5.95 6.14 8.66 18.19 9.5 3.04 1.59 0.90 1.14 3.4 5.65 5.63 7.58 15.51 10.0 2.97 1.50 0.81 1.00 3.6 5.40 5.19 6.69 13.35 12.0 2.75 1.23 0.56 0.63 3.8 5.17 4.82 5.95 11.60 14.0 2.58 1.04 0.41 0.43 4.0 4.98 4.50 5.38 10.16 16.0 2.46 0.90 0.31 0.31 4.2 4.81 4.22 4.81 8.96 18.0 2.35 0.79 0.25 0.23 4.4 4.65 3.97 4.36 7.95 20.0 2.27 0.71 0.20 0.18 4.6 4.52 3.75 3.97 7.09 22.0 2.20 0.64 0.17 0.14 4.8 4.39 3.55 3.63 6.37 24.0 2.13 0.59 0.14 0.11 5.0 4.28 3.38 3.33 5.74 26.0 2.08 0.54 0.12 0.09 5.5 4.04 3.00 2.74 4.50 28.0 2.03 0.50 0.10 0.08 6.0 3.84 2.70 2.29 3.61 30.0 1.99 0.47 0.09 0.06 4.5.2 重合后加速 重合后加速可通过控制字选择加速Ⅱ段或Ⅲ段,重合于故障线路的情况装置将以加速时间动作;

加速动作不考虑方向;

为了避开合闸冲击电流,加速动作时间可整定. 判断逻辑如下: 允许后加速(重合闸出口或联络开关合闸以后允许后加速跳闸.后加速允许保持时间400ms);

T>

TJS;

TJS为加速跳闸时间) 该段保护(Ⅱ段或Ⅲ段)投入或者该开关为联络开关;

4.5.3 三相三次自动重合闸(可选1-3次闭锁) 重合闸出口判别逻辑(重合闸软压板需投入): 电流三段保护已经出口,当前电流没有越限;

开关在分位,且开关位置经过了由合到分的过程;

重合闸未闭锁;

充电时间到;

重合闸延时到. 重合闸闭锁条件有: 对二或三次重合闸,前一次重合未成功;

重合次数达到设定次数. 注:闭锁的解除手动和自动两种方式可选.自动解除闭锁在故障消失50S后复归. 4.5.4 电压型保护(电压软压板需投入)

1 过电压出口判别逻辑 MAX(Uab,Ucb)>

UGY (UGY为过压定值) T>

TGY (TGY为过压延时定值)

2 低电压出口判别逻辑 MIN(Uab,Ucb)>

USY (USY为失压定值) MIN(Uab,Ucb)UJD UJD为有压定值) (2)前一级分段开关重合失败,主站闭锁联络开关 4.5.5 低周减载(低周减载软压板需投入) 低周减载可以实现分散式的频率控制,当系统频率低于整定频率时,自动判定是否切除负荷.低周减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额.考虑低周减载功能只在稳态中作用,故取AB相间电压进行计算.当此电压低于闭锁频率计算电压时,低周减载元件将自动退出. 综上所述,低周减载元件的判据为:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论