编辑: 飞鸟 2019-07-06
DHX型6KV,10KV,35KV高压核相仪简介 DHX型6KV丨10KV丨35KV高压核相仪使用说明

一、概述DHX型高压核相仪适用于高压电力线路的相位核定工作,该产品由上海市电力研究所会同上海供电局,对该产品进行了电气性能方面的试验,现将试验结果整理如下:

二、DHX型6KV丨10KV丨35KV高压核相仪工作原理图一中,RA=RA′为固定电阻核相棒.

固定电阻Ra=Ra′可调电阻r与r′和微安表Ig组装成一只核相表.根据广义交流电桥原理.当UA=UA′时,调节r和r′可使电桥平衡,即Xg=0,此时,被测两端电端电压幅度值和电位相同.如果两端电压电位相同,而幅值不完全相等,调节r和r′仍能使电桥平衡.只有当两端相位不相同时,调节r和r′不能使电桥平衡即Ig=0.此时,被测两端电压不是相同位.

三、DHX型6KV丨10KV丨35KV高压核相仪测试结果

1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1.表1 试???? 品额定电压(kV) 标 称长 度(m/m) 实 测长 度(m/m) 误差% 标?称电阻值(MΩ) 实?测电阻值(MΩ) 误差%

10 A

900 865 -5

100 100

0 A′

900 865 -3.8

100 100

0 35 A

1100 1080.3 -1.7

357 380 6.4 A′

1100 1080.3 -1.7

357 380 6.4

110 A

1100 1150 4.5

660 740

12 A′

1100 1150 4.5

660 740

12

2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2.表2 试品额定电压( kV) 试验电压 ?(kV) 持续时间 ?(分) 结?果10

50 5 良好

35 105

5 良好

110 300

5 良好

3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3.表3 试??? 品 ?额定电压 ?(kV) 试?? 验 ?电??? 压?(kV) 测?? 量 ?电??? 流(uA) 元 件允许电流(uA) 最大电流下持续5分钟元件的温升 ℃

10 1.0u线=10

87 674 4.5 2.0u线=20

190 35 1.0u线=35

93 443 5.5 2.0u线=70

184 110 1.0u相=63.5

72 443

5 2.0u相=127 测试时环境温度:17.5℃.

4、核相仪整体试验(1)试验室测试接线见图二. (2)测试结果见表4.表4 试品额定电压(kV) 两端试验电压( kV) ?A - A′ ?A - B′ ?A - C′ T1 T2 0°

1 0?° 20?° 30?° 0° 120°+10 120°+20 120°+30 0° -120°+10 -120°+20 -120°+30

10 10

10 0

10 22

30 46.5

89 89

92 46.5

73 69 62.5

35 35

35 0

12 19

26 40

73 79

80 40

65 60

55 110

50 50

0 6

8 12

37 44

44 44

37 30

35 32

5、高压核相仪现场实测根据扬州供电局现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表5.表5? ??系统电压kV) 核相表读数(uA) ?A―A′ ? A ― B′ ?A ― C′ ?B―B′ ? B ― C′ ?B ― A′ ?C―C′ ? C ― B′ ?C ― A′

10 1~2 42~48 42~48

35 1~2 46~48 46~48

110 0~1

53 53

四、DHX型?高压核相仪使用说明结论

1、DHX型核相仪系在运行电压下,进行高压电力线路的核定相位工作,属带电测试工具,特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验.结果表明其绝缘性能和安全距离均能满足电业安全规程要求.另外由于核相棒末端装有放电指示管,当核相棒末端与核相表连线断开情况下,也能保证人身和设备安全.

2、从模拟两端电压来看最大相位差30°的同名相电压(如经过长距离输电的线路),虽然调节r和r′电阻不能使电桥完全平衡.但与不同名相的其他两相所测得Ig值相比,它们之间的差值2~3倍,仍能分辨三相的不同相位.

3、经有关供电局较长时间的实际使用,普遍反映该仪器安全、可靠、使用方便,核相分辨能力高,携带轻便.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题