编辑: xiong447385 | 2019-07-06 |
高压开关柜具有简单有效的 无防 闭锁,防止误操作. 2.KYN28A-12壳体可配用AN63A(VS2)、VD
4、ZN
21、3A1-
1、VB2及VEP真空断路器、VC7真空接触器、负荷开关及隔离开关等;
3.可配用电压互感器手车、计量手车、隔离手车、站用变落地手车等相同用途的手车具有互换性;
4.柜体可靠墙安装、前柜维护,减少占地面积;
4.断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生;
6.电缆室空间充裕、可连接多根电缆;
7.开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔式的防护等级为IP2X. (1)柜体结构采用敷铝锌板 (2)完全采用金属铠装及彻底分隔. (3)柜壳封密度高,防止设备受杂物和虫害侵入,防护等级IP4X (4)简单且有效的闭锁,防止误操作. (5)可配用多种真空断路器. (6)高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护. (7)更换断路器非常简单,手车互换性好. 电缆室有充裕的空间,可以联结多根电缆. (9)透过面板门,极易观察到电缆室安装情况? 柜体外形尺寸mm(不含门) 高宽深2300
800 1500
2300 1000
1500 ? 母线柜间用穿墙套管相隔,可限制故障蔓延.接地开关具有快速关合能力,检修接地方便,保证人身安全 电缆室宽敞,方便用户安装
一、中置柜概述 ?中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备.属于高压配电装置,最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置.用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并对电力电路实行控制保护、监视和测量. 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等.
二、中置柜高低结构与等高结构 标准的中置柜为高低结构,前侧高度为2300mm,后侧高度为2000mm;
而等高结构前后高度一致.高低柜的母线为品字形布置,仪表室为独立结构,可拆卸;
等高柜母线为垂直一字形布置,仪表室与柜体为一体结构.等高结构比高低结构有更大的安装空间,也便于制作和运行维护.
三、接地开关后置与中置 中置柜的接地开关有后置和中置两种安装方式.接地开关后置时,进行电缆施工或维护时,必须从中置柜的前侧下柜门进入,不便于施工.中置柜的前后门都要与接地开关进行 五防 联锁.接地开关中置时,电缆施工或维护从后侧下柜门进入.通常柜的下部前后两侧用铁板隔开,前侧无带电导体,后门与接地开关进行 五防 联锁.
四、中置柜安装步骤 a.按工程需要与图纸标明,将开关柜运至他们特定的位置,如果一排较长的开关柜排列(为10台以上),拼柜工作应从中间部位开始. b.用特定的运输工具如吊车或叉车,严禁用滚筒撬棍. c.从开关柜内抽出断路器手车,另放别处妥善保管. d.在母线隔室前面松开固定螺栓,卸下垂直隔板9. e.松开断路器隔室下面水平隔板19的固定螺栓,并将水平隔板卸下. f.松开和移去底板16. g.从开关柜左侧控制线槽移去盖板1,2.右前方控制线槽板亦同时卸下. h.在基础上一个接一个安装开关柜,包括水平和垂直两个方面,开关柜安装不平度不得超过2mm. I.当开关柜完全组合(拼接)好后,可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢. 如需订做非标尺寸产品请事先与我们联系与商定.??