编辑: xiong447385 2019-07-06

一、产品介绍: KYN28-12(Z)(GZS1)型铠装移开式交流金属封闭开关柜系额定电压3.6~12kV三相交流50Hz的户内成套配电装置.用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电,还可以用于频繁启动高压电动机等. 本开关柜能满足GB

3906、DL

404、IEC-298等标准的要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等 五防 功能.

二、使用环境条件: 海拔高度:不超过1000m;

环境温度:上限+40℃,下限-10℃;

相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;

饱和蒸汽压:日平均值不大于2.2*10-3MPa,月平均值不大于1.8*10-3?MPa;

地震烈度:不超过8度;

无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所.

三、主要特点: 1)?柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成;

2)?所有的操作均在柜门关闭状态下进行;

3)?防护等级高,可防止杂物和虫害侵入;

4)?简单有效的 五防 闭锁,防止误操作;

5)?可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器;

6)?更换断路器简单,手车互换性好;

7)?柜体可靠墙安装、柜前维护、减少占地面积;

8)?电缆室空间充裕、可连接多根电缆;

9)?快速接地开关用于接地和回路短路;

10)?断路器室、继电器室、电缆室可根据用户要求分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生;

11)?断路器室、电缆室可根据用户要求分别加装照明装置,以方便维护及检修.

四、主要技术参数:

1、真空开关柜主要技术参数 参数名称 单位 参数 额定电压 kV 3.6?7.2?12 额定电流 A 630?1250?1600?2000?2500?3150 额定频率 H?Z

50 额定短时耐电流 kA 16?20?25?31.5?40 额定峰值耐受电流 kA 40?50?63?80?100 额定工频耐受电压 kV 42/1min 额定雷电冲击耐受电压?(?峰值?) kV

75 额定短路持续时间 S

4 防护等级 ? IP4X

2、真空断路器主要技术参数 参数名称 单位 参数 额定电压 kV

12 额定电流 A 630?1250?1600?2000?2500?3150 额定短路开断电流 kA 25?31.5?40 额定短时耐受电流 kA 25?31.5?40 额定短路关合电流 kA 63?80?100 额定短时工频耐受电压 kV 42/1min 额定雷电冲击耐受电压?(?峰值?) kV

75 额定短路持续时间 S

4 合闸时间?(?额定电压?) ms 35?≤?t?≤?70 分闸时间?(?额定电压?) ms 20?≤?t?≤?50 额定短路电流开断次数 次50(40kA?为?30) 机械寿命 次20000

3、操动机构主要技术参数 参数名称 单位 参数 额定操作电压 分闸线圈 V DC220/110 AC220/110 合闸线圈 额定操作电流 分闸线圈 A (DC/AC)220/110V?:?0.9/1.8 合闸线圈 (DC/AC)220/110V?:?1.0/2.0 储能电动机功率 W

70 储能电动机额定电压 V DC220/110?AC220/110 储能时间 S ≤?15

五、结构说明: 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成.柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成.开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP4X 1.概述? KYN28-24型户内金属铠装移开式开关设备系三相、交流50(60)Hz额定工作电压24千伏、额定工作电流3150A及以下系统中的成套配电装置.主要适用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所受电、馈电及大型高压电动机启动等,实行控制保护、监测之用.其母线系统为单母线宜可派生出单母线带旁路和双母线结构.具有实现 五防 闭锁功能.该柜体既能配用ZN63 (VSI)真空断路器,也可配用ABB公司的VD4真空断路器,实为一种性能优越的配电装置. 2?结构? KYN28-24柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X,各小室内间和断路器室门打开时防护等级IP2X.具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置.本开关设备的外壳是选用进口敷铝锌薄钢板,经CNC机床加工,并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高、极强的抗腐蚀性与抗氧化作用,而且采取多重折边工艺,使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观.柜体采用组装式结构,用拉铆螺母和高强度的螺栓联接而成.这样使得加工生产周期缩短、零部件通用性强、减少了占地面积,便于组织生产. 2.1?手车 手车骨架也采用薄钢板经CNC机床加工后组装而成.机械联锁安全、可靠、灵活.根据用途不同,手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车.各类手车按模数积木式变化,同规格手车可以百分之百自由互换.手车在柜体内有退出(隔离)位置和工作位置,每一位置都分别有定位装置,以保证联锁可靠,必须按联锁误操作程序进行操作.各种手车均采用涡轮、涡杆;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论