编辑: sunny爹 2019-07-06

二、技术指标 输入特性 电压通道数量:3通道 电压测量范围:0~450V 电压显示位数:6位 电流通道数量:6通道 电流测量范围:1mA~5A 10mA~10A 电流显示位数:6位 相位测量范围:-180°~+180° 谐波分析次数:2~32次 准确度 电压:±0.3% 电流、功率:±0.5% 相角:±3° 谐波电压含有率测量误差:≤0.3% 谐波电流含有率测量误差:≤0.5% 工作温度:-15℃~ +40℃ 充电电源:交流160V~260V 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?. ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验. 体积:250mm*160mm*60mm 重量:1.8Kg

三、结构外观

1、外型尺寸及面板布置 仪器外形正视如图一: 图

一、仪器正视图 仪器正面上方是液晶显示器,下方是按键区,顶端为接线部分,包括:四个电压输入端子UA、UB、UC、UN;

六个电流输入接口(高压侧接口Iah、Ibh、Ich、低压侧接口IaL、IbL、IcL). 仪器的右侧视图如右图,在后支架打开时,可露出下部的其他接口部分,包括以下三部分: 232串行口(用于上传保存的数据至计算机);

同时还可用来更新程序;

注意:本接口与电脑的连接必须用随机配备的专用通讯电缆,普通串口线不适合本接口的使用. 充电器接口,用于连接充电器,当仪器电量不足时将充电器接到此接口给仪器进行充电. USB接口,通过专用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用.侧面图见右侧图二. 图

二、仪器右视图 仪器的外包装箱外型尺寸,如图三所示: 图

三、外包装箱

2、键盘操作 键盘共有30个键,分别为:开关、存储、查询、设置、切换、退出、自检、帮助、数字

1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字

0、小数点、#、辅助功能建F

1、F

2、F

3、F

4、F5. 各键功能如下: 开关键:用来控制仪器工作电源的开启和关闭;

使用方法是:按住此键2秒钟以上,然后松开. ↑、↓、←、→键:光标移动键;

在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;

在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值.另外,↓还可以用于显示子目录菜单. (键:确认键;

在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入. 退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单. 存储键:用来将测试结果存储为记录的形式,此键只在差动分析功能界面下起作用. 查询键:用来浏览已存储的记录内容. 设置键:保留功能,暂不用. 切换键:保留功能,暂不用. 自检键:仪器调试过程中用来烧字库,此功能用户不需用到. 帮助键:用来显示帮助信息. 数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符). 小数点键:用来在设置参数时输入小数点. #键:保留功能,暂不用. F

1、F

2、F

3、F

4、F5键:辅助功能键(快捷键).用来快速进入辅助功能界面或实现提示信息提示的相应功能.

四、液晶界面 液晶显示界面主要有二十屏,包括主菜单、四个下拉菜单和十七个功能界面: 1.主菜单: 图

四、主菜单 当开机后显示图四界面.屏幕顶端一行显示为各项功能菜单,包括四个选项:测试分析、电能质量、数据管理、系统校准;