编辑: sunny爹 | 2019-07-06 |
选择←、→键,用于改变当前选项;
选择↓键或确认键,显示对应的下拉菜单,按确定键进入相应功能测试和设置;
屏幕右下角显示出内置充电电池的电压幅值和剩余电量百分比,用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电;
最右侧显示出当前实时的日期和时间. 2.测试分析下拉菜单: 图
五、测试分析下拉菜单 测试分析下拉菜单如图五所示,其中有七个功能选项,分别为:参数设置、二次参量、高压参量、低压参量、六钳差动、双钳差动、三线计量;
按↑↓键可改变当前选中的项目. 按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单. 3.电能质量下拉菜单: 图
六、电能质量下拉菜单 测试分析下拉菜单如图六所示,其中有四个功能选项,分别为:波形显示、频谱分析、电压谐波、电流谐波;
按↑↓键可改变当前选中的项目. 按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单. 4.数据管理下拉菜单: 图
七、数据管理下拉菜单 数据管理下拉菜单如图七所示,其中有三个功能选项,分别为:记录查询、联机通讯、帮助文件;
按↑↓键可改变当前选中的项目. 按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单. 5.系统校准下拉菜单: 图
八、系统校准下拉菜单 系统校准下拉菜单如图八所示,其中有三个功能选项,分别为:时间校准、增益校准、编号查询;
按↑↓键可改变当前选中的项目. 按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单. 6.测试分析-参数设置界面 图
九、参数设置 参数设置界面如图九所示,此屏用于调整试验前所需要确定的数据.包括:高压PT变比、低压PT变比、高压CT变比、低压CT变比、变压器组别、高压CT接法、低压CT接法、变电站名称、变压器编号、存储文件名称. 高压PT变比:指被测变压器的高压侧电压互感器的变比数值.输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束. 低压PT变比:指被测变压器的低压侧电压互感器的变比数值.输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束. 高压CT变比:指被测变压器的低压侧电流互感器的变比数值.输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束. 低压CT变比:指被测变压器的低压侧电流互感器的变比数值.输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束. 变压器组别:指被测变压器的联接组别.包括方式:Y/Y、Y/D
1、Y/D
5、Y/D11等.通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式.当进行差动接线分析时本参数一定要设置正确,否则,标准矢量图将不正确. 高压CT接法:指被测变压器高压侧的电流互感器的接法.有Y和两种方式.通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式. 低压CT接法:指被测变压器低压侧的电流互感器的接法.有Y和两种方式.通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式. 变电站名称:指试验现场所处的变电站名称,用于对所保存的结果进行区分.由数字和字母构成,可任意组合.通过相应的数字/字母按键直接输入. 变压器编号:指被测变压器的编号.与 变电站名称项目 一起用于对所保存的结果进行区分.由数字和字母构成,可任意组合.通过相应的数字/字母按键直接输入. 存储文件名称:记录存储的文件名称.暂不起作用. 7.测试分析-二次参量界面 图