11 前言自我国实行施工图审查制度以来,施工图审查机构一直担负着严把施工图设计文件质量关的重任,聊城市建审建设工程施工图审查中心更把 替政府把关、为社会谋利、护航城市建设和谐发展 做为企业使命,十年如一日致力于国家强制性条文及规范条文贯彻执行、致力于政府文件精神在建筑设计过程中的落实,致力于建筑工程结构设计方案的优化、致力于施工图设计水平的提高、致力于施工图审查质量的保障工作. 为了在施工图审查机构、设计单位及勘察设计相关单位之间构建更加通畅的技术交流平台,调动技术人员及时解决疑难问题、总结工作经验的积极性,进一步提高我市施工图设计文件的设计和审查质量,确保施工图设计文件安全、适用、经济、美观,聊城市建审建设工程施工图审查中心针对各专业施工图审查过程中出现的常见问题以及争议性较强的问题,组织技术人员进行了交流和研讨,根据现行的规范标准,对形成了统一认识的部分问题进行整理,并汇编成了《施工图审查技术通迅》做为勘察设计相关单位相互交流学习的平台. 在《施工图审查技术通迅》的编制过程中,聊城市建审建设工程施工图审查中心以施工图审查技术交流座谈会的形式,争取了市内甲、乙级设计院主要技术人员的意见,并且得到了设计院的大力协助,在此向为《施工图审查技术通讯》的编制做出贡献的单位和个人表示谢意! 由于编写者水平所限,本刊物中难免有不妥之处,热忱欢迎同行提出宝贵意见,以便我们能将施工图审查技术通讯进一步完善. 施工图审查技术通讯编委会 2010年6月18日 第一部分 建筑专业

一、节能设计时, 采暖空间与非采暖空间的隔墙 项在节能计算时仅计算后砌隔墙部分,是否可以? 答: 采暖空间与非采暖空间的隔墙 项在节能计算时应包括后砌隔墙部分及钢筋混凝土墙,柱等热桥部位,其平均传热系数应满足规范要求.

二、公共建筑中外窗的气密性等级是否应参照居住建筑中的外窗要求也不应小于6级? 答:按新标准标注应标明为6级,如按老标准标注可为4级.

三、当设置凸窗时可开启窗扇洞口底距离窗台面的净高低于0.9米时,窗洞口处应有防护措施,如何把握? 答:无论凸窗台的高度为多少,只要窗的可开启扇距离窗台面高度低于0.9m,窗洞口处的防护高度就应从台面起算不小于900mm.

四、家具商场的疏散宽度是否应参商场进行计算? 答:应依据商场进行计算,不能放松.

五、《民用建筑设计通则》6.6.3条中的儿童活动场所是指哪些部位? 答:儿童活动场所是指托儿所、幼儿园的儿童用房以及儿童游乐厅、亲子儿童乐园、儿童特长培训班、早教中心等学前儿童的活动场所.