六、幼儿园、学校等儿童经常出入的场所防护栏杆下可踏面的高度是否应参住宅从严要求? 答:应依住宅从严要求.

七、公寓应该定性为公建还是居住建筑?其节能及消防如何进行设计? 答:1)按住宅套型进行设计的可按居住建筑要求进行节能及消防设计. 2)多层学生公寓、多层职工公寓、多层老年公寓等使用人群比较固定的可按宿舍也即居住建筑进行节能及消防设计,新的防火规范实施后如有变动再另行调整,高层该类建筑应按公建进行消防设计,按居住建筑进行节能设计. 3)酒店式公寓、公寓式酒店、或只标明为公寓前面无冠名的,均应按旅馆进行设计.

八、折算层数为十二层的住宅是否应设担架梯及消防电梯? 答:折算层数为十二层的住宅应按十二层进行设计.

九、工业建筑内的办公用房按什么建筑进行消防设计? 答:工业建筑内有部分楼层设置办公用房时,该建筑应定性为工业建筑,但办公用房部分应按民用建筑进行消防设计.

十、高层商住楼或办公综合楼下部主体投影范围内的附属建筑,能否按裙房进行消防设计? 答:高层商住楼或办公综合楼下部主体投影范围内的附属建筑,可按裙房进行消防设计,但应同时符合下列条件: (1)该附属建筑与主体相连且建筑高度不大于24m. (2)该附属建筑与主体塔楼之间采用不开设门窗洞口的防火墙和不开设洞口(消防电梯井除外)且耐火极限不低于2h的楼板分隔. (3)该附属建筑与主体塔楼的疏散完全独立,消防电梯除外. (4)该附属建筑与主体塔楼外墙相接处设置不小于1.2m的窗槛墙. 十

一、用于防火分区分隔的防火卷帘如何设置? 答:防火分隔部位设置防火卷帘时,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;

当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m,其余部位应设置实体墙分隔. 十

二、高层裙房是否需要设置消防电梯? 答:需设置消防电梯的公共建筑,裙房可不设消防电梯,与建筑主体相连且建筑高度超过24m的副楼应设置消防电梯.消防电梯宜分别设置在不同防火分区内,消防电梯应到达各使用层. 十

三、餐厅的疏散人数如何确定? 答:餐厅应明确餐厨布置,其疏散人数应按餐厅面积1.3O/人或座位数的1.1倍计算取较大值,参《浙江省消防问题问答》. 十

四、地下车库内最远点的疏散距离如何计算? 答:地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙等障碍物对路线的阻挡,地下车库内的疏散通道应畅通不受车位影响. 十

五、 丁 字型内走道上的房间的门的疏散距离如何计算? 答: 丁 字型内走道上的房间的门在计算安全疏散距离时,可按位于两个安全出口之间疏散距离的要求考虑,其中袋形走道部分的长度应加倍计算. 第二部分 结构专业

一、一工程所处场地低洼,基础底标高基本同现有场地地表标高,若基础施工完成后回填土,在计算基础时,深度修正计算d0如何取值? 答:基础设计时,深度修正计算d0的取值可自填土完成面算起,在承载力计算及地基变形计算时,填土部分应作为附加荷载计入.

二、柱下两桩承台设计应注意什么? 答:柱下两桩承台宜按深受弯构件计算受弯受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算.深受弯构件配置水平与竖向腹筋,水平腹筋按计算配置,竖向腹筋按构造配置........