编辑: cyhzg | 2019-07-07 |
1 双电源 《重点监管的危险化工工艺目录》(2013完整版) 十八种重点监管化工工艺的通用要求
1、查批准的安全设施设计专篇或设计文件中供电来源设置情况;
2、落实项目所在厂区供电来源是否为双电源供电;
3、工艺装置是否根据工艺要求采用双重电源加应急电源供电方案,装置电源由两个回路提供,应急电源采用柴油发电机组.
2 应急电源、应急气源 同上
1、柴油发电机应急电源的切换时间、备油时间是否满足要求;
2、仪表气源是否保障事故状态下紧急停车的要求;
3、查批准的安全设施设计专篇、设计文件的设置情况,核实现场与设计一致性.
3 事故紧急切断 同上
1、查批准的安全设施设计专篇、设计文件内容,是否按照工艺要求设置紧急切断系统;
2、事故紧急切断系统的操作画面是否直接操作;
(紧急控制系统应直接接入画面)
3、紧急切断阀是否独立设置切断阀,该切断阀是否设有仪表气源保障措施.
4 事故紧急冷却 同上
1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容,是否根据工艺要求设计紧急冷却系统;
2、 对照查看批准的安全设施设计、施工图设计文件与现场设置的一致性;
3、现场查看反应器(釜)是否设置紧急冷却介质(水或油),是否设置自动冷媒投用阀门,并在DCS操作画面上对应设置该自动阀的控制;
4、冷盐水或冷却水的进出口压力和温度是否采取监控措施,如现场压力表、温度计或远传压力、温度显示,是否纳入DCS控制系统.
5 紧急送入惰性气体的系统 同上
1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容,是否根据工艺要求设计紧急送入惰性气体的系统;
2、对照查看批准的安全设施设计、设计文件与现场设置的一致性;
3、结合图纸,查看现场,惰性气体系统管道上是否设置止回阀等防回火措施;
4、查看DCS控制画面,紧急惰性气体加入是否可以远程操作或设自控联锁投用.
6 安全泄放系统 同上
1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容,是否根据工艺要求设计安全泄放系统;
2、对照查看批准的安全设施设计、设计文件与现场设置的一致性;
3、现场查看紧急泄放系统管径是否与设计文件一致,泄放后物料是否按照设计文件要求设置接受罐(槽).
7 紧急停车系统 同上 查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容,是否根据工艺要求设计紧急停车系统;
紧急停车的自控系统的测量和执行机构设置是否与设计一致;
配套的保障供辅:循环、冷冻、仪表风、氮气、供电、伴烧气是否与控制系统匹配;
需设置排放时的收集处理,如事故罐(池),及火炬、吸收的适用性.
8 可燃和有毒气体检测报警装置 同上
1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容;
2、现场查看报警仪安装高度、保护半径与设计一致性;
3、现场查看报警仪是否存在飘零、失效的现象;
4、查看DCS控制画面,是否设置独立的GDS系统;
查阅历史报警及消除记录.
9 冷媒温度、压力、流量 同上
1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容,是否根据工艺要求设置冷媒温度、压力、流量集中显示措施;