编辑: JZS133 2019-07-07

物业人员共30人,按50L/人・d计,则用水量为1.5t/d,排水量为1.28t/d;

商业网点面积8308.92m2,用水量按5L/ m2・d计,则用水量为41.54t/d,排水量为35.31t/d;

园区绿化面积约9840m2,用水量按2L/ m2・d,2次/d计,北方全年绿化灌溉天数按210天算,则用水量为39.36t/d.项目用排水平衡见表4.2-1. 表4.2-1 建设项目用排水平衡表 t/d 名称 / 项目 新鲜水用量 损耗量 排水量 备注 生活 用水 居民住宅 581.7 87.25 494.45 损耗按15% 物业用水 1.5 0.22 1.28 损耗按15% 商业网点 41.54 6.23 35.31 损耗按15% 绿化用水 39.36 39.36

0 损耗按100% 合计 664.1 133.06 531.04 合计(t/a) 228279.46 42466.1 193829.6 注:绿化用水按210d/a计,其它均按365d/a计. 建设项目生活污水产生量为531.04t/d,经化粪池处理至满足《辽宁省污水综合排放标准》及《污水综合排放标准》后,经市政下水管网排入道义开发区污水处理厂. 建设项目废水污染负荷见表4.2-2. 表4.2-2 建设项目废水污染负荷 污染物 废水量 CODcr SS 动植物油 NH3-N 产生浓度(mg/l) -

300 200

35 16 产生量 (t/a) 193829.6 58.15 38.77 6.78 3.1 化粪池处理排放浓度(mg/l) -

210 140 24.5 11.2 排放量 (t/a) 193829.6 40.70 27.14 4.75 2.17 DB21/1627-2008表2最高允许排放浓度 -

300 300 -

30 污水厂排放浓度(mg/L) -

50 30

1 5 排放量(t/a) 193829.6 9.69 5.82 0.19 0.97 处理削减量(t/a) - 31.01 21.32 4.56 1.2 其排水水质满足DB21/1627-2008表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放限值要求,动植物油满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2中三级标准要求. 污水经市政管网排入道义污水处理厂,不会对污水处理厂的正常运行产生影响;

化粪池管路应做好防漏、防渗处理. 4.3噪声污染负荷预测及污染防治措施 ⑴施工期 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声,据实际调查和类比分析,对环境影响较大的是推土机、混凝土振捣器、压路机、挖掘机、电锯和摊铺机等施工机械,通过计算,距离施工机械40m以外,施工噪声能够衰减值70dB以下,达到《建筑施工场界噪声排放标准》(GB 12523-2011)要求. 建设单位及施工单位应对施工设备进行合理布局,并采取严格有效的噪声防治措施,将施工期噪声影响降至最低,施工结束后,影响随即消失. ⑵运营期 运营期噪声主要来自于生活泵房、换热站、箱变、电梯设备间、地下停车场风机、柴油发电机组及汽车,噪声源强在65~85dB. ①生活泵房及消防泵房设备噪声 泵房水泵噪声源强在75-80dB(A),在设备基础上采取减振基础(安装弹簧减振器)、做好设备间的密闭隔声等........